防火阀应安装在进出空调机房的风管上,且应装在机房内。但如果防火阀尺寸比较大如2000*1500mm这样的大管径风管怎么处理呢?谢谢各位了
防火阀应安装在进出空调机房的风管上,且应装在机房内。但如果防火阀尺寸比较大如2000*1500mm这样的大管径风管怎么处理呢?谢谢各位了
2楼
那位大侠能帮帮我呢?
回复
3楼
是不是机房内没有空间了?如果确无空间,那就安装在机房外。如果机房外也没有足够空间,那就叫建筑修改机房的墙体位置。如果是接风口的阀门,可以试试用防火风口代替。
回复
4楼
防火阀应安装在进出空调机房的风管上,且应装在机房内。但如果防火阀尺寸比较大如2000*1500mm这样的大管径风管怎么处理呢?
请问防火阀必须安装在机房内有什么根据么?
回复
5楼
是否能考虑落地安装?
回复
6楼
防火规范上这么写的巴?目的是和送风机连锁