消防压力咨询
ffz
ffz Lv.2
2008年01月27日 12:39:54
只看楼主

请问各路专家,当消防管网压力不足时可否串接管道式离心泵进行增压?

请问各路专家,当消防管网压力不足时可否串接管道式离心泵进行增压?
免费打赏
huangzhimin
2008年02月03日 14:12:49
2楼
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)第8章消防给水和灭火设施、第8.1.3条有关规定:室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
我认为当消防管网压力不足时是不允许串接管道式离心泵进行增压的,你可找当地消防部门咨询。