电影院放映厅消火栓布置疑惑。
wang2560926
2018年07月01日 19:15:23
只看楼主

目前设计一个商业综合体,五层为影院,包括大大小小七个放影厅,其中有一个iMax放映厅,总座位数大于800个。现在的问题是放映厅比较大,仅入口设置消火栓,放映厅里面肯定满足不了任一点两股水柱,尤其是iMax厅,现在的疑惑是放映厅内需要设置消火栓以保证任一点满足两股水柱吗?好像按照北京市影剧院消防安全管理规定是不需要,但那个比较老了,且我们的项目不在北京,请做过的大神指点,谢谢了。。。

目前设计一个商业综合体,五层为影院,包括大大小小七个放影厅,其中有一个iMax放映厅,总座位数大于800个。现在的问题是放映厅比较大,仅入口设置消火栓,放映厅里面肯定满足不了任一点两股水柱,尤其是iMax厅,现在的疑惑是放映厅内需要设置消火栓以保证任一点满足两股水柱吗?好像按照北京市影剧院消防安全管理规定是不需要,但那个比较老了,且我们的项目不在北京,请做过的大神指点,谢谢了。。。
免费打赏
wang2560926
2018年07月01日 19:17:53
2楼
自己先顶一下,看了一个万达的图,好像就只在影厅两个入口设了消火栓,不知道满足不满足规范,找不到相应的条纹支持。
回复
lichangan1000
2018年07月03日 13:47:15
3楼
电影院不是一个特殊区域。消火栓设置原则,明显好找。在门口做好不过,实在不能满足也应在门口附近,而不是最里面。。
回复
llqwo
2018年07月04日 13:46:31
4楼
好内容学习了 内容比较容易懂的
回复
bbbeyonddd
2019年05月13日 08:58:56
5楼
影厅一样要达到两股水柱,一般设置在门口,达不到两股水柱也要设置在影厅里面。规范要求!
回复
小小法师
2019年05月17日 13:50:06
6楼
首先影厅一样要达到两股水柱,这是肯定的。一般设置在门口,根据疏散要求,大的影厅也不止两个门,所以一达般放在门口是满足要求的。如果门口不能满足两股水柱那就只能设置在影厅里面了。满足规范要求最重要。