地下室底板荷载问题?
tumuhsm
tumuhsm Lv.2
2005年01月20日 09:18:25
只看楼主

一层地下室作为车库,请问地下室底板荷载,是直接传给地下室地面,还是同楼面板一样传给梁柱呢?

一层地下室作为车库,请问地下室底板荷载,是直接传给地下室地面,还是同楼面板一样传给梁柱呢?
免费打赏
seer99
2005年01月20日 13:34:48
2楼
倒,你要算什么构件?计算基础梁是用地基反力。
回复
presly
2005年01月20日 14:01:12
3楼
计算基础梁是用地基反力。
回复
zwlweiker
2005年01月20日 15:43:56
4楼
严格的讲应该是净反力。
回复
tumuhsm
2005年01月21日 09:12:22
5楼
作条基才用地基反力阿 但是我不是这样,地梁是承台系梁
我意思是 地下室底板和承台系梁连在一起,算承台系梁和基础的时候要不要考虑底板传来的荷载,就象楼面梁板结构一样。
回复
seer99
2005年01月21日 09:44:01
6楼
按防水板考虑
回复
tumuhsm
2005年01月24日 09:14:48
7楼
PS:假如地下水位在地下室底板以下,那底板是不是按普通楼面板计算?还是构造配筋,底板荷栽直接落在地面上? 请高手指教!
回复
freea
2005年06月10日 15:34:35
8楼
地下室底板荷载包括土反力和水压力(假如地下水位高于底板的话)等作用.
回复
huxh501
2005年06月10日 17:38:30
9楼
如地下水位在地下室底板以下,则按正常的楼板做,荷载还是通过板传给梁然后到基础。如地下水位在地下室底板以上,则要计算水压力,底板和梁受力与正常的相反。
如地下室底板为筏板基础,荷载取地基反力与地下水压力之大值按倒楼盖来计算。