请问在做消防设计时,大家对水泵房是用烟感还是温感?请问是什么原因,谢谢!

请问在做消防设计时,大家对水泵房是用烟感还是温感?请问是什么原因,谢谢!
免费打赏
ln4433
2008年01月30日 15:45:08
12楼
地下用感温探测器,地上用感烟探测器.同意楼上的说法。
回复
歌者
2008年01月30日 15:56:31
13楼
感温探测器
回复
shitaifang
2008年01月30日 17:24:46
14楼
泵房在地下用感温探测器,在地上时采用感烟探测器.
回复
phoenixforce
2008年01月30日 19:53:00
15楼
温度感应探测器,防止误报。
回复
wubianjie.2007
2008年01月30日 23:36:49
16楼
学习了
回复
liuyig_sjz
2008年01月31日 09:32:53
17楼
规范设计是要用感温探测器,
回复
hongmianalan
2008年01月31日 09:53:43
18楼
关注,学习,谢谢.
回复
zhoushu8
2008年01月31日 18:45:18
19楼
我什么都不装,你是消防审核的,你怎么写审查意见?
回复
jrt_jrt_88888
2008年02月01日 12:36:46
20楼
请问为什么在地下要用感温,而地上要用感烟啊?