请问在做消防设计时,大家对水泵房是用烟感还是温感?请问是什么原因,谢谢!
请问在做消防设计时,大家对水泵房是用烟感还是温感?请问是什么原因,谢谢!
2楼
再请问酒店或大楼的地下室车库的车道顶部是该用温感还是烟感,谢谢!
回复
3楼
请问在做消防设计时,大家对水泵房是用烟感还是温感?请问是什么原因,谢谢!
感烟,原因见JGJ/T16-92 24.5.1.9
再请问酒店或大楼的地下室车库的车道顶部是该用温感还是烟感,谢谢!
感温,原因同上
回复
4楼
感烟,原因见JGJ/T16-92 24.5.1.9
再请问酒店或大楼的地下室车库的车道顶部是该用温感还是烟感,谢谢!
感温,原因同上
支持,可以采用烟感应尽量采用
回复
5楼
可是我到一个新公司,这公司的头说水泵房他们这里一直是用的温感,好象是说水泵房会有水气,怕误报,你们说是这样的吗?
回复
6楼
另外请问大家对“号角型扬声器”是否有了解?什么叫“号角型扬声器”?是不是我们读小学或中学的时候,架设在教学楼顶部或墙上的很大的那种铁喇叭?谢谢!请问这种喇叭现在还用得多吗?一般用在什么场合啊?
回复
7楼
号角型扬声器一般适用于比较开阔的场所,方向感强,传输远,其传输频段主要在中高频,主要用于各种大型会议。
回复
8楼
根据自动报警系统设计规范(GB50116-1998)第7.2.5符合下例条件之一场所,宜选用感温探测器 7.2.5.5厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间
回复
9楼
用感温探测器
回复
10楼
规范推荐使用感温探测器
回复
11楼
泵房在地下用感温探测器,在地上时采用感烟探测器.
回复