柴油发电机房布置要求
liujun990707@co163
2008年01月24日 17:09:10
只看楼主

柴油发电机房是否要求设置2个出入口?民用建筑电气设计规范6.19.4(2)规定:发电机间应有两个出入口,其中一个出入口的大小应满足搬运机组的需要,否则应预留吊装孔。门应采取防火、隔音措施,并应向外开启,发电机间与控制及配电室之间的门和观察窗应采取防火、隔音措施,门开向发电机间。我认为,单独的发电机房(没有控制室也不和配电室相临)设置一个进设备的门就可以了。因为小的柴油机,柴油机房比较小10几平米就可以,两个门建筑困难呀!

柴油发电机房是否要求设置2个出入口?
民用建筑电气设计规范6.19.4(2)规定:发电机间应有两个出入口,其中一个出入口的大小应满足搬运机组的需要,否则应预留吊装孔。2008年02月16日 01:19:17
2楼
不仅有两个出入口,还要考虑进风排风,如果自然通风,还要有风井,把此房间放在一个中间被包住的地方是很不合理的。
回复
lshy168
2008年04月01日 17:32:52
3楼
这不是观点问题,这是规范问题
回复
cck196528
2008年11月14日 11:38:42
4楼
这不是观点问题,这是规范问题
回复
zhh87792047
2008年11月14日 11:45:48
5楼
按规范去做就没有问题了。
回复
ljm3445
2008年11月14日 15:57:06
6楼
一个人员出入口,再有一个发电机出入口,者有个设备吊装口不就完了吗
回复
yanshuang01
2009年08月25日 14:38:53
7楼
发电机房一定要和配电房相邻吗?看民规像是要相邻,但又不明确说。大家觉得不相邻可以吗?
回复
r.stewart
2009年08月25日 17:22:11
8楼
我這邊都是兩個門 除非確實沒有辦法開 而且 發電機房有機械排煙
回复
jifengjxx
2009年08月26日 00:18:30
9楼
规范说了两个就按两个做吧,到时给审图的提了麻烦。
回复
hebaio
2009年11月27日 10:13:04
10楼
规范说了两个就按两个做吧,到时给审图的提了麻烦。
回复
slecczyh
2014年09月26日 10:41:26
11楼
规范是人编的,是生产实践的总结,编制规范都是有针对性的,不同工程对规范的适应性可能不同,不能迷信规范,要分析规范条文编制的背景,尽量让规范与工程相互适应。关于发电机房需要开几个门的问题我的看法是:为什么要开两个门?目的是什么?设备门是必须要开的,因为要运输设备、要通风。第二个门开的目的是什么呢?如果旁边有控制室、配电室,为方便运行及管理,开一个通向这些房间的门也没有什么。如果是为了安全逃生而设的,则必须要设了,并且要与设备门尽量远,且通向安全区域。可惜规范中没有明确说明开第二个门的目的。个人认为柴油发电机房火灾危险性为丁类,并且不是爆炸危险场所,有一个设备门应当是安全的,如果没有其他的要求,可以只设一个门。如果有其他方面的要求,设第二个门也很方便、合理,第二个门也可以设。总之不必为是否设第二个门烦恼。
回复