柴油发电机房布置要求
liujun990707@co163
2008年01月24日 17:09:10
只看楼主

柴油发电机房是否要求设置2个出入口?民用建筑电气设计规范6.19.4(2)规定:发电机间应有两个出入口,其中一个出入口的大小应满足搬运机组的需要,否则应预留吊装孔。门应采取防火、隔音措施,并应向外开启,发电机间与控制及配电室之间的门和观察窗应采取防火、隔音措施,门开向发电机间。我认为,单独的发电机房(没有控制室也不和配电室相临)设置一个进设备的门就可以了。因为小的柴油机,柴油机房比较小10几平米就可以,两个门建筑困难呀!

柴油发电机房是否要求设置2个出入口?
民用建筑电气设计规范6.19.4(2)规定:发电机间应有两个出入口,其中一个出入口的大小应满足搬运机组的需要,否则应预留吊装孔。2014年09月26日 12:05:06
12楼
教条主义害死人,设备出入口难道不可以人员出入吗?或者是设备出口做个大门,大门上有个小门,这算几个出入口。再或者双扇大门,人员出入时开一扇,算几个口?
回复
electricity
2014年09月28日 10:38:31
13楼
单独的发电机房间,好像还真是两个门。我认为单独的房间更好开门了。
回复
qq_1397779632991
2014年09月29日 13:41:20
14楼
我们都是这种做法,有的时候只有一面墙方便开门,那么就要求两个门间隔五米,先预留一个洞口足够柴发进场,进场后封堵变成普通门,同一侧墙的间隔五米再开一个普通门,变成两个出口
回复
akenshanba
2015年05月29日 13:22:01
15楼
slecczyh 发表于 2014-9-26 10:41 规范是人编的,是生产实践的总结,编制规范都是有针对性的,不同工程对规范的适应性可能不同,不能迷信规范 …发电机房是丙类吧
回复
co1432878175522
2015年05月29日 13:53:27
16楼
柴油机两段距墙距离一个1.5 一个1米
回复
游乐儿123
2015年12月16日 17:59:55
17楼
回复