做在地面上的消防水池储存了室外消防用水,怎么做取水口,可否接室外消火栓做取水口?

做在地面上的消防水池储存了室外消防用水,怎么做取水口,可否接室外消火栓做取水口?

1201094398693.jpg

免费打赏
zqs18
2008年01月23日 21:27:07
2楼
说明一下水池在室内
回复
honner
2008年01月24日 16:19:24
3楼
不可以,晕,这个东西你怎么想出来的,你可以用管道接出来做个取水口,但是室外消火栓的话不可以,你到时候水都吸不上来。
回复
netkiller
2008年01月26日 20:28:44
4楼
可以这么做的,楼主还是挺有创造力的
一般都是这么做的,接水箱的室外消火栓可用150的。
回复
zqs18
2008年01月30日 10:14:40
5楼
做取水口那怎么保证取水口的水位不溢出来,做浮球阀?
回复
小方
2008年01月30日 19:53:37
6楼
没做过室内地上的消防水池,所以没见过这种做法,不过有点疑问:
1、这个是算室外消火栓取水还是算消防水池取水,按照消火栓要求10m压力肯定不能满足
2、如果灭火中间消防车泵重新启动,这时候消防水池水位又已经在消火栓高度一下,相当于消火栓口部附近是空的,能不能保证消防车吸水
所以我想如果这样做可以的话,是不是采用地下室室外消火栓更安全一点

关于4楼说的采用150的,我觉得管道可以用150,消火栓150不要随便用,到时候可能会造成消火栓接口和消防车部配套的情况,这个要征求当地消防队的意见
回复
小方
2008年01月30日 19:55:00
7楼
汗,又有错别字

是不是采用地下室室外消火栓更安全一点
改为:是不是采用地下式室外消火栓更安全一点