消防水池取水口这样设置是否合理
rain168
rain168 Lv.3
2012年08月15日 10:25:10
只看楼主

请问大家消防水池取水口,规范上说为使消防车水泵能吸上水,消防水池的水深应保证水泵的吸水高度不超过6m。那碰到负2层的地下室岂不是消防水池只能放在负1层。。。这样合理吗??

请问大家消防水池取水口,规范上说为使消防车水泵能吸上水,消防水池的水深应保证水泵的吸水高度不超过6m。那碰到负2层的地下室岂不是消防水池只能放在负1层。。。这样合理吗??
免费打赏
peng860213
2012年08月15日 11:34:42
2楼
消防水池不能放到建筑外面么,没见过室内有消防用蓄水池的。如果必须建在室内负一层也应该是合理的。毕竟人家楼顶都有游泳池的。我对室内消防水池不是很了解。
回复
pangjiang27
2012年08月15日 11:47:53
3楼

碰到这种情况,就设室外消防泵2台。 你设置在负一层,取水口设在何处?
8.6.2第5 供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;
回复
rain168
2012年08月15日 16:14:10
4楼
不好意思。。忘记说了是高层,高规7.3.4二、为使消防车水泵能吸上水,消防水池的水深应保证水泵的吸水高度不超过6m。取水口设在当然是设在室外了,按照规范的意思,如果水池设置在负2层吸水高度肯定就超6米的了哦。。设置在负1层对结构影响非常大把,几百吨的水池。
回复
rain168
2012年08月15日 16:18:51
5楼
很多水池都是放地下室的把。。在说了,室外寸土寸金。不是没办法的话甲方都不会考虑放室外的吧?
回复
scorpiodygh
2012年08月17日 16:07:02
6楼
地下二层的高层消防水池应该是放在地下二层,不可能给你安排到地下一层;规范要求的取水口高度不大于6米,有个前提是需要设取水口时,有地方规定每个地下水池必须要设取水口吗?如果室外消火栓布置合理的话,就可以不设水池取水口吧
回复
zp_ks
2012年08月18日 08:50:27
7楼
若要设置的话,也就只能设置在一层,这点我同意。若不设可以通过的话,那就放在2层好了
回复
老松树大松树
2012年08月18日 10:39:52
8楼
消防水池可以放在负二层,因为水池应与主体结构脱离不能为同一结构体系,水池顶面可以设置在负一层并高出负一层的地面2米,水池深度可以达到满足规范要求的取水口高度不大于6米的要求, 消防泵房设置在负一层,这样应该满足要求。
回复
houxiaobaby
2012年08月19日 09:33:40
9楼
什么情况下需要设置吸水口呢?
回复
rain168
2012年08月20日 17:09:52
10楼
储存室外消防用水量的时候吧。。建筑在偏远郊区室外供水不能经常保证时
回复
daqing1111
2012年08月21日 14:46:45
11楼
满足吸水高度不超过6米即可
回复