消防水池取水口这样设置是否合理
rain168
rain168 Lv.3
2012年08月15日 10:25:10
只看楼主

请问大家消防水池取水口,规范上说为使消防车水泵能吸上水,消防水池的水深应保证水泵的吸水高度不超过6m。那碰到负2层的地下室岂不是消防水池只能放在负1层。。。这样合理吗??

请问大家消防水池取水口,规范上说为使消防车水泵能吸上水,消防水池的水深应保证水泵的吸水高度不超过6m。那碰到负2层的地下室岂不是消防水池只能放在负1层。。。这样合理吗??
免费打赏
boobooko
2012年08月21日 22:03:40
12楼
不知道咋办,我手里也有个一样的项目。
回复
sjyshw
2012年08月23日 13:53:22
13楼
消防水池可以设在负2层,在室外设个吸水井,用管道与水池连接,同时要满足水泵吸水高度小于6m的要求,这样应该可行。
回复
给排水设计
2012年08月24日 10:56:42
14楼
这种情况很好解决,只要设置一组室外消防加压泵不就可以了,没有必要为了怎么设置取水口的问题考虑。
回复
lingqiuzhang1985
2012年08月24日 14:42:16
15楼
消防水池还是放在-2层,消防泵房内另外再加两台室外消防取水泵,抽水至室外消防取水口
回复
chenwu1986
2012年08月27日 16:33:46
16楼
设在负一层不太合理,结构荷载太大;
设在负二层,加两台室外消防泵既可
回复
diandian789
2012年08月29日 11:41:11
17楼
同意设两台室外消火栓泵,但怎么控制启泵?
回复
gjjzhy
2012年08月30日 16:59:11
18楼
设在-1楼干什么呢?你在室外设置一个取水口,水池依旧坐在-2楼,用管子连通水池不就行了,做成一个连通器,办法是要人想出来的。
回复
chenwu1986
2012年10月19日 08:51:56
19楼

你这样直接连通的话吸水高度不能满足的吧,还是要设泵
回复