现一个狭长区域(400M*200M),设室外消防水池,由于保护半径超150M,为避免设两个消防水池,能否从此池一端引较长连通管(~100M)做一个消防车取水口,这种情况是否允许,有什么限制?哪位曾经做过类似工程,请指点.
现一个狭长区域(400M*200M),设室外消防水池,由于保护半径超150M,为避免设两个消防水池,能否从此池一端引较长连通管(~100M)做一个消防车取水口,这种情况是否允许,有什么限制?哪位曾经做过类似工程,请指点.
2楼
可以。但有这样几个问题须注意:1.连通管管径要大些,设坡,坡向取水井,按自流不小于15l/s计算,且两根互备,两端均设阀。2.应在消防水池底部引出。3.取水井及引水管务必保证不能渗漏,否则麻烦就大了。4.校核消防水池下限水位与设井处的地面高差再加1.5m后,是否不大于6m。5.取水井应由经验丰富的结构人员设计,不得沉陷,井口应能快速开启,设标识。
回复
3楼
看了楼上的建议,我有这样的疑问:既然是在水池底部引出那还有必要设坡度吗?还有你说的两端均设阀,怎么设呢,我的理解是有两个井,一个是水池,一个是取水井,中间用连同管连接,取水井和水池一样深。
回复
4楼
谢谢!但是否有必要设两根互备连通管且均设阀?另外,.校核消防水池下限水位与设井处的地面高差再加1.5m是为何,只要保证最低水位<6M就可以了吧?
回复
5楼
因为取水井不可能做得很大,设坡主要考虑在低水位时管内须保证一定的流速。当然,如果设坡后取水井底标高过低,则只能水平敷设,通过加大连通管管径来保证过水能力。两根管互备是考虑其中一根出现问题时,可以关断两断阀门退出来维修,另一根管工作,不至于断水。我认为这样做十分必要,以策安全。平时两端四只阀门全开,阀门设于阀门井内就是。因消防车车载水泵吸水口距地1.5m,所以应包含在吸水高度中。
回复
6楼
我认为消防车直接从室外消火栓处取水即可,为什么要那么麻烦呢?
回复
7楼
6楼,出现这种情况是因为无市政给水,或市政给水不能满足要求。自设室外消火栓还须设加压泵房。采用这种形式可以降低工程造价。
回复
8楼
我觉得每跟连通管设一个阀门即可,但宜靠近水池,必须有明显启闭标识。
回复
9楼
8楼:设一个阀无法维检修连通管,原则上取水井是不能断水的。
回复
10楼
设坡要计算,取水口吸水时,水位是下降的,低于水池。
回复