室内消防水池消防车的取水口设置
wacgcl
wacgcl Lv.2
2010年04月22日 16:00:32
只看楼主

建筑设计防火规范:8.6.2 消防水池应符合下列规定:1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。若出现以下情况:室外给水管网完全不能保证室外消防用水量,此时室内消防水池需储存全部的室外消防用水量和室内消防用水量

建筑设计防火规范:
8.6.2 消防水池应符合下列规定:
1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。


若出现以下情况:
室外给水管网完全不能保证室外消防用水量,此时室内消防水池需储存全部的室外消防用水量和室内消防用水量

请问:
1、室内消防水池供消防车的取水口如何设置
2、是否还需要设置室外消火栓
免费打赏
wacgcl
2010年04月22日 16:09:28
2楼
没人回答,郁闷
回复
ggliming1973glm
2010年04月23日 01:27:49
3楼
室内水池可于方便部位设置取水口,通过隔墙方式将该口置于室外。或者解决方便取水问题。即使有水池取水口也要有室外栓,要不然什么叫水池容量可以考虑火灾持续时间内的可靠补水?
回复