供消防车取水的消防水池取水口,规范上也没有详细说明,国标上也没见过做法。消防水池分室外水池和室内水池,取水口的做法好像也有区别。不知道各位怎么看待这个问题,具体是怎么做的??

供消防车取水的消防水池取水口,规范上也没有详细说明,国标上也没见过做法。
消防水池分室外水池和室内水池,取水口的做法好像也有区别。不知道各位怎么看待这个问题,具体是怎么做的??
免费打赏
saerka_rock
2005年11月02日 20:16:40
2楼
没有人做过取水口的么、?顶顶
回复
saerka_rock
2005年11月02日 20:17:35
3楼
没有人做过取水口的么、?顶顶
回复
saerka_rock
2005年11月03日 14:12:16
4楼
问题是太简单了???
回复
saerka_rock
2006年04月18日 18:29:48
5楼
再提一提,想听听大家的看法
回复
ralphgu
2006年04月18日 22:32:48
6楼
在论坛看过一篇论文,里面有提到过,不过我没做过

做法有二:
其一:直接用室外消火栓抽
其二:做个300的管子连接到消防水池,保证坡度,然后用闷板闷住,起火时,把龙带扔进去,抽水。。
回复
猪仙
2006年04月19日 08:54:46
7楼
还有一种做法,是作一个1.0-1.2m直径的取水井。。。。。。。。