求教湿陷性黄土场地室外给排水管沟怎么做
毛晓
毛晓 Lv.2
2018年05月25日 16:52:02
只看楼主

求教各位大神,最近在做一个自重湿陷性IV的小区,都是五六层和十来层的住宅建筑,画室外管网时是不是所有防护范围内的所有给排水管道都要做检漏管沟啊?雨水管道是不是也要做管沟?雨水污水管道的管沟能共壁么?如果有些地方的空间太小,做不成管沟,有没有其他检漏措施?最近被这个项目弄得焦头烂额,望各位大神赐教赐教。如果有类似的图纸最好能给我发一份参考参考,我的邮箱是xuningying90@126.com。谢谢!

求教各位大神,最近在做一个自重湿陷性IV的小区,都是五六层和十来层的住宅建筑,画室外管网时是不是所有防护范围内的所有给排水管道都要做检漏管沟啊?雨水管道是不是也要做管沟?雨水污水管道的管沟能共壁么?如果有些地方的空间太小,做不成管沟,有没有其他检漏措施?最近被这个项目弄得焦头烂额,望各位大神赐教赐教。如果有类似的图纸最好能给我发一份参考参考,我的邮箱是xuningying90@126.com。谢谢!
何尚轩
2018年05月30日 10:28:01
2楼

参照湿规第22页,看一下管道距建筑的防护距离,严格执行,如果不能满足的所有管段均需进检漏管沟,雨水也可以进,但是跟污水一样需要考虑好沟的深宽是否满足,注意考虑好坡度影响,空间太小做不成管沟就得绕了,除了管沟,基本没有太好办法,这里举一个办法,从管沟做柔性套管出来,接一段金属软管,接管道,再同样的办法进另一端管沟,因为管道渗水的原因主要在于地基不均匀沉降和荷载,埋深点,环刚度取高点,可以解决荷载问题,不均匀沉降可以用柔性连接解决,但是不知道你们那里审图能通过不,并且造价很高。有一种消防水池的连接管跟这种情况比较类型,做法你可以了解参考一下:消防水泵房建在室内,做柔性防水套管出建筑外墙,然后接金属软管,软管连接一段消防管道,再接金属软管,经柔性防水套管接入室外建设的消防水池。

回复