请教大家一个问题,正在做一个学校教学楼项目,本身不需要做火灾自动报警系统,但是建筑在地下室加了一个常开防火门,是不是必须上火灾自动报警系统?如果做的话,能不能只做地下部分?
请教大家一个问题,正在做一个学校教学楼项目,本身不需要做火灾自动报警系统,但是建筑在地下室加了一个常开防火门,是不是必须上火灾自动报警系统?如果做的话,能不能只做地下部分?
如果一座建筑物不考虑局部要求,按《建筑设计防火规范》不需设置火灾自动报警
系统,但局部又设置了气体灭火系统;或局部区域需要机械排烟设施;或局部设置防火卷帘
常开防火门的场所。这些情况规范没有明确规定要求全楼设置火灾自动报警系统。此问题曾
与《建规》、《火规》编制组沟通。可按局部设置感烟探测器,采用具有直接接收感烟探测器
信号的气体灭火控制器、防排烟控制器、防火卷帘或防火门控制器控制设备的灭火、排烟、
关门。也可采用简易火灾报警控制器(如家用火灾控制器)实现联动。