主泵启泵压力问题
lansshyater
2018年05月17日 17:13:56
只看楼主

一个住宅区,共用临时高压系统,高位水箱最高水位55.25,最低水位53,消火栓最不利点50.1,,主泵压力开关标高-2.4,稳压泵启泵压力设定15,主泵启泵压力55,但我算应该是63.4,最低60.8,55什么鬼,?还有喷淋主干管压力35,喷淋只设在B1和B2层,最不利点-0.4,喷淋主泵启泵压力20是怎么算出来的?这是设计图上的,不是施工图

一个住宅区,共用临时高压系统,高位水箱最高水位55.25,最低水位53,消火栓最不利点50.1,,主泵压力开关标高-2.4,稳压泵启泵压力设定15,主泵启泵压力55,但我算应该是63.4,最低60.8,55什么鬼,?还有喷淋主干管压力35,喷淋只设在B1和B2层,最不利点-0.4,喷淋主泵启泵压力20是怎么算出来的?这是设计图上的,不是施工图
免费打赏
lichangan1000
2018年05月18日 14:51:36
2楼
太精确无必要,自讨苦吃。选老标准图,150l的自喷型号。0.26和0.31MPa,   主泵压力开关   0.26+H-7m=19+H.


回复
bendannihao
2018年05月22日 09:41:26
3楼

学习了

回复
长门
2018年05月23日 12:15:29
4楼

此计算错误,不要看了

回复

相关推荐

APP内打开