我是新手,请教几个比较弱的问题,请大虾们指点,感激不尽!问题一:空调房间总冷负荷和制冷机的制冷量理论上值是不是一样的,也就是说虽然分别指的不一样,但是数值是不是应该是一样;问题二:大家都知负荷计算比较麻烦,主要是存在的因素太多(如围墙、人体、电器所产生的负荷不一所造成),需分别计算所以麻烦。但是我有这个弱智想法就是,这些因素所造成的负荷最终体现还是在室内的空气里(因为空调是通过空气来调节温度的),那么我们若直接用温度计测得一个月或者说更长时间的室内平均温度,然后再用这个温度来计算空调负荷,会不会比分别计算围墙、人体等造成的负荷更精确?(因为那些东西都是理论的,这个是实际测出来的),或者说我是胡扯,嘿,请教高手,忘指点,谢谢!
我是新手,请教几个比较弱的问题,请大虾们指点,感激不尽!
问题一:空调房间总冷负荷和制冷机的制冷量理论上值是不是一样的,也就是说虽然分别指的不一样,但是数值是不是应该是一样;
问题二:大家都知负荷计算比较麻烦,主要是存在的因素太多(如围墙、人体、电器所产生的负荷不一所造成),需分别计算所以麻烦。但是我有这个弱智想法就是,这些因素所造成的负荷最终体现还是在室内的空气里(因为空调是通过空气来调节温度的),那么我们若直接用温度计测得一个月或者说更长时间的室内平均温度,然后再用这个温度来计算空调负荷,会不会比分别计算围墙、人体等造成的负荷更精确?(因为那些东西都是理论的,这个是实际测出来的),或者说我是胡扯,嘿,请教高手,忘指点,谢谢!
注意:问题二所假设的是条件都具备的情况下。纯属技术探讨。:)
12楼
咋就没人回答一下我的第一个问题呢
回复
13楼
第一个问题,我们都是现有负荷,再有选型,一般为了安全,所以会选大一点的机组。
回复
14楼
空调主机不能太大,如果太大则有可能导致主机长期在部分负荷下运转,这会导致压缩机烧毁
回复
15楼
问题1:当然是不一样的。房间冷负荷、空调系统冷负荷、制冷系统冷负荷,这是3个不同层次的负荷计算问题。
1、房间或者空调区域冷负荷:
2、空调系统冷负荷=1+新风负荷+送回风机的温升负荷+风管的温升负荷
3、制冷系统冷负荷=空调系统冷负荷+制冷系统、水泵的温升负荷。
内涵不同啊,哥们。
至于问题2,不懂你的意思,你打算如何计算啊?
回复
16楼
问题1.考虑安全性或出现不可预测的不利因素。选择的制冷机的制冷量=空调房间总冷负荷*安全系数(1.1~1.2);
问题2.你的疑问有创新思维,值得高兴!但是,这个问题的解决不容易。试想一下,按你这么说,每个地区,每个时间用温度计来测量,一个地区的一个项目下来 ,只是计算符合都要用1年时间了。(如果要准确,恐怕也得要用10来年来算平均值,这样就更不可能了。)要知道,每个建筑如果采用的材料不同,测出的温度也不会一样。那就是说,测量出一个地区的每种建筑又得要多少时间。那所有地区的就又得用多少年时间了?
我想,你的想法也是前人在总结,归纳现有的负荷计算的方法前就曾想过的问题。期待你的新想法!
回复
17楼
多谢各位的解释,基本理解,感谢,我现在的心情无法用言语来表达,只能说犹如滔滔江水连绵不决可以基本表达!~
回复
18楼
我们选择主机时,是根据空调总面积*房间单位冷量的平均数来计算的,如果有特殊要求可适当加大冷量。
回复
19楼
你的想法不错,虽然不可行,但是创新思想还是值得鼓励!希望你以后有更多想法和大家分享!
回复
20楼
过一年的时间 你在回头看你这个帖子 你会觉得这种想法很... 不信1年后 你在看这个帖子
回复
21楼
第一个问题:按理论来说,制冷机制冷量是要略大于房间负荷+新风负荷的,但考虑到房间空调不是同时使用,故会造成制冷机冷量富裕而长期处于部分负荷运行,所以在实际情况下考虑到房间同时使用率的问题,主机冷量一般小于房间冷负荷+新风负荷。
第二个问题:光凭温度,不能有效计算冷负荷,就算你有房间温度,还有室外温度,但你墙体保温情况不同,其冷负荷是不一样的,最终还是要通过传热学计算的,所以你这个通过室内温度算冷负荷的捷径没什么实际意义,
回复