电地暖在设计施工时需要注意事项
暖通学院
2018年04月28日 10:24:33
来自于采暖供热
只看楼主

一、电地暖供热系统设计要求 1.电地暖供热系统设计 依照行业标准,根据用户的要求,结合房屋维护结构的实际情况,电地暖供热系统的设计和选型应遵循: a.计算每个房间采暖面积 采暖面积为发热电缆的实际铺装面积,发热电缆不能安装于固定设施如浴缸、便池等下面。  暖通百科 b.确定每个房间所需要的采暖功率 用单位设计功率乘以采暖面积计算出该房间需要的采暖功率。(注:单位设计功率跟房室所处的地区以及房室的保温情况有关,自行DIY的客户可以咨询我们客服,让客服根据您房屋所在地区和房屋情况,帮您确定单位设计功率)

一、电地暖供热系统设计要求

1.电地暖供热系统设计

依照行业标准,根据用户的要求,结合房屋维护结构的实际情况,电地暖供热系统的设计和选型应遵循:

a.计算每个房间采暖面积

采暖面积为发热电缆的实际铺装面积,发热电缆不能安装于固定设施如浴缸、便池等下面。  暖通百科

b.确定每个房间所需要的采暖功率

用单位设计功率乘以采暖面积计算出该房间需要的采暖功率。(注:单位设计功率跟房室所处的地区以及房室的保温情况有关,自行DIY的客户可以咨询我们客服,让客服根据您房屋所在地区和房屋情况,帮您确定单位设计功率)

c.选择合适的发热电缆型号

根据计算出的每个房间的采暖功率,从电缆的规格表中选出适用的电缆型号,确定电缆功率及长度。

d.计算发热电缆铺装间距

用采暖面积除以所选发热电缆的长度,得出电缆的铺装间距。

e.选择温控器

根据采暖区域的负载,即区域内应铺装地热电缆的实际功率和应用环境要求(单地温、单室温、双温双控),确定所需温控器。

f.绘制正式施工图

施工图除含有发热电缆铺装示意图外,还应标明发热电缆的规格、型号、长度及电缆铺装间距等信息。

2.采暖供配电系统设计

a.发热电缆系统的供电方式,宜采用AC220V供电。当进户回路负载超过12kW时,可采用AC220V/380V三相四线制供电方式,多根发热电缆接AC220V/380V三相系统时应使三相平衡。  www.ehvacr.com

b.供暖电耗要求单独计费时,发热电缆系统的电气回路宜单独设置。

c.配电箱应具备过流保护和漏电保护功能,每个供电回路应设带漏电保护装置的双极开关。

d.地温传感器穿线管应选用硬质套管。

e.电地暖供热系统的电气设计应符合国家现行标准《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303中的有关规定。

f.发热电缆的接地线必须与电源的地线连接。 

二、电地暖供热系统的施工要求  

根据设计施工图,严格按照操作规程进行发热电缆及温控器安装。

a.检查地面的平整度是否符合铺设要求

在铺设电地暖供热系统前先将地面清扫干净,地面保持干燥、平整,凹凸程度不得高于5mm。有防水层或防潮层要求的,地面基层须施工完毕并通过闭水试验验收;发热电缆电源引线布线系统中的穿线管、温控器安装暗盒(含传感线管、电缆线管的预埋)已按设计要求完成预埋;铺设区域内其它专业隐蔽工程已全部完成,现场符合封闭独立施工条件(本项工程不宜与其它单项工程交叉施工);准备施工所需用水、电等设施;并做好安装前铺设区域清理工作(通常情况下会集中时间进行装修,但一定切忌地缆的安装不能和室内装潢同时进行。有水管或线管的应事先在地面上切槽埋入,或将水管或线管沿墙壁排放。

来源:暖通空调在线

免费打赏
wangxueleiyy
2018年04月29日 18:56:28
2楼

谢谢楼主的资料

回复
安然末年
2018年07月05日 14:05:45
3楼
学习一下,mark
回复

相关推荐

APP内打开