戊类厂房要不要设置机械排烟
yzj3030335
yzj3030335 Lv.2
2018年03月29日 19:04:08
来自于通风排烟
只看楼主

一类高层戊类厂房 是一类高层建筑吗 建筑内长度大于20m的疏散走道应设置排烟设施,如果都是厂房没有走道怎么算?

QQ截图20180329190420.png

一类高层戊类厂房 是一类高层建筑吗

建筑内长度大于20m的疏散走道应设置排烟设施,如果都是厂房没有走道怎么算?

cnhanhan
2018年03月30日 08:47:24
2楼

见过中庭排烟没?就那样算。

yzj3030335

就是算现在按中庭排烟吗?中庭应该怎么做呢,新手不懂

回复
风水大师ywh
2018年03月30日 09:05:59
3楼

排烟设施并不是一定要机械排烟,自然排烟也属于排烟设施

回复
fenglian1973
2018年03月30日 10:11:23
4楼

这个问题问的。。。。基本概念都不清楚的。为什么要拿走道去套厂房。

戊类厂房。。不需要排烟的。

如果戊类厂房了里面分隔了办公区,另当别论。

呵冷暖啊

赞同,解释的不错

yzj3030335

厂房里不是有疏散走道吗?这个不算吗?

yzj3030335

那戊类厂房要做烟感吗,但是是高层?

回复
aiyouhehe
2018年03月31日 09:14:28
5楼

学习了

回复
vk3001h
2018年04月02日 13:17:40
6楼

这建筑定性......

既然是厂房,何来*类公共建筑之说?“一类高层公共建筑”,这个是民用建筑的分类方法,在GB50016-2014里面属于第5章的内容。而厂房是第3章的内容。“高层厂房”和“*类高层公共建筑”这两个定性名词根本就不应该同时出现。

回复