我的工程需要做抗浮锚杆腊八试验,图纸上是检测数量不低于总数的百分之五,且不少于5根,而检测单位和我说是不少于6根,有没有什么规范上明确说明数量的?
我的工程需要做抗浮锚杆腊八试验,图纸上是检测数量不低于总数的百分之五,且不少于5根,而检测单位和我说是不少于6根,有没有什么规范上明确说明数量的?
按照《建筑地基基础设计规范》p95页,要求锚杆检验数量不得少于3%,且不得少于6根。《建筑边坡工程技术规范》P81页C.3.2验收试验要求要求锚杆检验数量不得少于5%,且不得少于5根。
《锚杆检测与检测技术规程(JGJ/T401/2017)》
3.2.4锚杆基本试验数量,永久性锚杆不应少于6根,临时性锚杆不应少于3根。
3.2.8验收试验的锚杆检测税率不应少于锚杆总数的5%,且不应少于5根。