结构设计的几条“更常见”和“更可怕”
变形结构侠
2018年02月11日 09:15:35
只看楼主

“更常见”和“更可怕” 1、变形过大比构件破坏“更常见”。按正常设计,一般很少会出现构件破坏的事。但实际工程常常出现变形过大(包括裂缝)的事,谁看了都胆战心惊。设计人好没面子。本人的教训:一个工程的楼板厚度不足,虽不会破坏,但在未装修地面时,人一跺脚就颤。 结论:一定要作正常使用状态的验算。 2、地基沉降造比基础破坏“更常见”。由地基沉降造成的建筑物倾斜、开裂等现象很多,但好象没几个人见过基础破坏的事故吧?

u=2135115908,2306107327&fm=27&gp=0.jpg


“更常见”和“更可怕”


1、变形过大比构件破坏“更常见”。结论:重视地基承载力、沉降等计算,做好地基处理,保守点没坏处。基础设计时不必过分放大。

3、湿陷性黄土比液化“更可怕”。湿陷性黄土一旦遇水就玩完,实际情况是常常会漏水。液化只有在地震情况下才有问题。

结论:湿陷性黄土一定要认真处理好。

4、柱子坏了比梁板坏了“更可怕”。柱子一旦坏了会造成大面积倒塌,而且不好补救。梁板坏了一般不至于大面积倒塌,也容易补救。

结论:设计柱子时多想一想安全性,设计梁板时多想一想经济性。

5、构造不正确比构件配筋不足“更可怕”。构造不正确往往会造成隐性的、极大的薄弱环节。配筋稍有不足,一般不会出问题。

结论:重视构造。

6、框架结构中填充墙出问题比承重构件出问题“更常见”。许多人全身心地投入承重构件的计算,忽视了填充墙的拉结、砌筑、抹灰等问题。结果工程还没完工就出现了墙裂缝,抹灰空鼓等现象。工程还没完就让设计人现眼。

结论:重视填充墙的构造。

7、悬挑构件比其它构件“更可怕”。悬挑梁一旦出问题,往往就从高空落下去了。超静定结构的梁坏了,一般是个大裂缝,很少会掉地下。

结论:对悬挑构件不要心疼钢筋。

8、正常使用下的破坏比地震破坏“更可怕”。正常使用下结构坏了,肯定会有人找你的麻烦。地震的时候,谁先死还不知道呢。

结论:不妨单独算一次正常使用情况下的配筋。

9、概念错误比计算错误“更可怕”。概念错了就全错了,往往没救,而且下次还会错。计算错了往往是局部错,好补救,下次就不会错了。

结论:概念不清千万别做设计

10、施工不到位比设计时少配一根钢筋“更可怕”。施工不到位(如节点处砼不密实),你的设计全部白搭,出事的机率很大。设计中少配一根筋,一般能侥幸不出事。

结论:要充分考虑施工的方便性。

免费打赏
zjcgtj
2018年02月11日 09:46:51
2楼

概念错误比计算错误“更可怕”。

回复
lrxjjh
2018年02月11日 09:49:36
3楼

写的不错,学习了。受益匪浅。

回复
篮球星空
2018年02月11日 11:17:01
4楼

谢谢楼主分享

回复
hhlcs00032
2018年02月22日 10:19:28
5楼

结论:要充分考虑施工的方便性

回复
cardina
2018年02月25日 15:16:38
6楼

谢谢楼主分享

回复
zq-cyt
2018年02月26日 09:33:58
8楼

学习!学习!

回复
tumurenyindenghui
2018年02月26日 11:08:46
9楼

总结的不错,学习了!

回复
shawn9148
2018年02月26日 17:29:00
10楼

谢谢楼主分享

回复
猴年马小月
2018年02月27日 10:13:59
11楼

谢谢楼主的资料

回复
汗血宝驹
2018年02月27日 11:08:41
12楼

太对了

回复

相关推荐

APP内打开