求助,急切!框架-核心筒体
219wlyy
219wlyy Lv.2
2005年01月18日 06:08:07
只看楼主

我正在作一个不带转换层的25层的高层,框架-核心筒体,由于建筑布局的影响,每层的框架梁(靠近核心筒体处)均不能连接到核心筒体上,这样一来,框架与核心筒体之间的连接只能是楼板了,请问这样的结构布局行吗?我想应该问题不大,因为每层水平剪力主要是通过楼板传递,有了楼板就可以把水平剪力传递给核心筒体,请问高手给我指点(我刚作高层不多),非常感谢。

我正在作一个不带转换层的25层的高层,框架-核心筒体,由于建筑布局的影响,
每层的框架梁(靠近核心筒体处)均不能连接到核心筒体上,这样一来,框架与核心筒体之间的连接只能是楼板了,请问这样的结构布局行吗?
我想应该问题不大,因为每层水平剪力主要是通过楼板传递,有了楼板就可以把水平剪力传递给核心筒体,请问高手给我指点(我刚作高层不多),非常感谢。
免费打赏
yunfeiyu
2005年01月18日 08:23:56
2楼
个人认为连接还是需要将框架梁与筒体进行拉结。
回复
huxh501
2005年01月19日 13:20:37
3楼
我个人认为可以,但筒与框架之间的板要适当加厚,板筋适当放大,且筒体在楼层处宜增设暗梁。
回复
chf5699009
2005年01月20日 15:37:28
4楼
建议设置框梁,主框梁为筒体四角与建筑四角相连;不然结构类型为板柱结构,结构受力不利.
回复
scs1004
2005年01月21日 12:50:30
5楼
我个人认为,适当作些肋梁,可能比单独增大板厚好些,肋梁应密,而不宜过大,且与核心筒连接的节点做的强一点。
回复
hongyuge
2005年02月02日 10:50:34
6楼
应该做梁,结构的概念设计,原则不能乱。
个人认为概念的错误比配筋不足更危险,他是致命的。配筋少一点多一点,无所谓,最多裂缝而已。但结构形式坏了,就吊大了,自己还认为很安全。因为软件是一定能算过的
回复
caoyanling521
2005年02月03日 10:48:38
7楼
我认为框架梁还是要加!因为毕竟是25层高层,并且是薄弱部分所以我认为加框架梁!
回复
dxn2008
2005年02月18日 16:07:54
8楼
应该设梁,靠板是不行的,个人认为。
回复