水泵的位置
glwu1121
glwu1121 Lv.2
2008年01月17日 16:02:56
来自于中央空调
只看楼主

冷冻水泵是放在主机的进水口还是出水口呢,以前都是放在进水口上,现在的工程压力比较大,有人说应该放在出水口上,要不然水系统压力过大对主机有影响,我想问下是这样的么,还有就是多少的压力下,水泵放在进水口上对主机有影响呢

冷冻水泵是放在主机的进水口还是出水口呢,以前都是放在进水口上,现在的工程压力比较大,有人说应该放在出水口上,要不然水系统压力过大对主机有影响,我想问下是这样的么,还有就是多少的压力下,水泵放在进水口上对主机有影响呢
免费打赏
aazzmm
2008年01月17日 17:41:05
2楼
机组的承压能力主要受机组内铜管影响,也就是说铜管能承受多少压力,机组就能承受多少压力,如果铜管是150psi,就相当于105米水柱(4°C),所以,如果机组放在地下室,只有一次水系统,没有2次水系统,冷冻水泵的压头大于105米,那么这个压力就需要考虑了。
回复
zhou_lewis
2008年01月17日 17:59:40
3楼
水泵位置的安放,前与后主要取决于水泵对机组的"推"还是"拉"的问题,如机组承受压力远高于系统压力,那么放在前、后都可以,反之要放在机组的出水口为好。