我正在做一个综合楼的消防,二层,每层37.8mx78.8m,一层是展厅,其正面只有600高的墙其余全是玻璃,这消防栓该往哪放呀?请各位帮我找找,拜托,拜托!
我正在做一个综合楼的消防,二层,每层37.8mx78.8m,一层是展厅,其正面只有600高的墙其余全是玻璃,这消防栓该往哪放呀?请各位帮我找找,拜托,拜托!
42楼
沿柱子放啊,把柱子包大一点也是可以的.
回复
43楼
15楼说得有道理
回复
44楼
柱子
回复
45楼
有600的柱子就没有问题了 。消防箱的大小就是:620*800*200。
回复
46楼
放在柱子上
回复
47楼
应该根据建筑功能平面确定具体位置,至于美观这跟二次装修相结合即可,参考楼上意见。满足功能需求应该放在首位!
回复
48楼
做在柱子上,装修时配合一下就可以了。
回复
49楼
吊管靠落柱子安装,也可以与装修专业协调后座地安装消火栓箱.
回复
50楼
一般的消火栓SS-100箱规格是80CM(高)*65CM(长)*24CM(宽),楼主自己看???我想还是沿柱布置吧。。。可以在消火栓箱边上布置点装饰。。。。
回复
51楼
可以采用落地式消火栓箱,消火栓和灭火器一起安装。当然这个箱体应该根据柱子大小考虑,可以采用比较高级的类型。
回复