供暖垂直失调案情分析
zxhwell
zxhwell Lv.2
2008年01月15日 10:51:26
来自于中央空调
只看楼主

大家好,有个问题请大家帮帮忙,我单位现有一个小区高层供暖系统,供暖面积94655.8平米,分两条管路一支带38860.22平米,另一支55795.58。原系统有三台循环泵(单台200立方米 扬程32米),两台并联运行,经便携式流量计测量总流量为480立方米,供回水压差为20米。现改用一台扬程为31米,额定流量为370立方米的循环泵,实际测得该泵运行时工况,流量410立方米,供回水压差为16米。可是改用单台泵后,该系统十六层最顶层住户家内系统憋气,该层的其他住户不产生此问题。我把13层以下每层的住户均调小了可还是出现此问题。该系统最原端楼为15层不产生此问题,其他低于16层的楼均不产生此问题。请问是不是扬程不够吗,还是调整的不好。产生此问题的均为16层的单元,且只有最上面的住户家不热。请各位大侠帮忙分析一下。一次水温度为85度回水43度。二次供水52度回水42度。均为二次管网均为分户计量系统。

大家好,有个问题请大家帮帮忙,
我单位现有一个小区高层供暖系统,供暖面积94655.8平米,分两条管路一支带38860.22平米,另一支55795.58。2008年01月15日 21:45:52
2楼
想看看就这么麻烦!!!各位老兄,以后不要搞的那么复杂好不好!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
chinalnkydlzc
2008年01月16日 09:47:24
3楼
高区的定压是多少?运行时,水泵的吸入口压力是多少?
回复
zxhwell
2008年01月16日 10:20:07
4楼
系统定压0.56MPa 水泵吸入口压力0.5出水0.8
回复
zxhwell
2008年01月16日 13:51:12
5楼
可是如果扬程不够水泵工况应该是流量小于或等于它的额度流量啊
回复
ccfcold
2008年01月16日 17:21:00
6楼
补水是自动补水还是手动补水,自动补水不好说了,手动的话应该是自动排气不起作用
回复
nb036ly
2008年01月16日 19:34:51
7楼
你把定压点调高一点试一下。也许是你的定压点小了,应该补水时而没有及时补入,使高点的水量不足。流量虽不变,而低点的流速增大的原因。
回复
zxhwell
2008年01月17日 14:46:01
8楼
现在还有一种情况,单台泵运行时我检查了一下近端单元立管水流声音比较大,远端立管基本无水流声音。我在调节时基本是调节的各个住户的阀门,主阀门基本没动,我现在怀疑还是调整力度不够,管路短循环较大。请各位指导指导。
回复
hzm111
2008年01月22日 15:45:58
9楼
两台并联运行,经便携式流量计测量总流量为480立方米,供回水压差为20米。现改用一台扬程为31米,额定流量为370立方米的循环泵,实际测得该泵运行时工况,流量410立方米,供回水压差为16米。修改后流量和扬程都比原来的小,所耗费的功率也降低了。对整个管路系统的的流量进行了重新分配,如果不调整主阀,每个分支的流量分配已失调;仅改变分支上各住户的阀门调节是不可能解决问题的。以前没出现该问题是因为大马拉小车,耗费电机功率。
回复
cz_zzj
2008年01月25日 08:23:14
10楼
问题解决了吗?
我认为要检查下补水尤其是排气问题
回复
zxhwell
2008年01月25日 10:46:15
11楼
楼上所说的排气问题,我们检查了回水立管有气但是不多,供水立管没有气体,每次用完单台泵后,再用两台泵运行是住户家系统内气体排不出来(只有一户)。
回复