供暖垂直失调案情分析
zxhwell
zxhwell Lv.2
2008年01月15日 10:51:26
来自于中央空调
只看楼主

大家好,有个问题请大家帮帮忙,我单位现有一个小区高层供暖系统,供暖面积94655.8平米,分两条管路一支带38860.22平米,另一支55795.58。原系统有三台循环泵(单台200立方米 扬程32米),两台并联运行,经便携式流量计测量总流量为480立方米,供回水压差为20米。现改用一台扬程为31米,额定流量为370立方米的循环泵,实际测得该泵运行时工况,流量410立方米,供回水压差为16米。可是改用单台泵后,该系统十六层最顶层住户家内系统憋气,该层的其他住户不产生此问题。我把13层以下每层的住户均调小了可还是出现此问题。该系统最原端楼为15层不产生此问题,其他低于16层的楼均不产生此问题。请问是不是扬程不够吗,还是调整的不好。产生此问题的均为16层的单元,且只有最上面的住户家不热。请各位大侠帮忙分析一下。一次水温度为85度回水43度。二次供水52度回水42度。均为二次管网均为分户计量系统。

大家好,有个问题请大家帮帮忙,
我单位现有一个小区高层供暖系统,供暖面积94655.8平米,分两条管路一支带38860.22平米,另一支55795.58。2008年01月25日 16:21:30
12楼
回楼主,是不是系统布管时坡度没搞好?
单台泵时那户人家好吗?
有时压差高了会将小量的气泡带着走的,但压差一低流速慢后,空气就会积聚造成气堵。

还有你试下在住户家将气放掉问题有没解决,如果解决了,还是从排气上找问题。

你能给个住户与系统放气阀在内的草图吗?
还有你再考虑回水管气量在自动排气正常工作的量里吗?如超出,一并将排气阀搞好。
回复
erbaoer
2008年01月26日 01:45:31
13楼
把定压点的压力调高5m。
回复
xmmwww
2008年01月26日 16:06:04
14楼
首先要分清原因:1你的最高点压力是多少?水有没有相变.2系统最高点设排气阀没有?是不是系统中有气体出现.
回复
chinalnkydlzc
2008年01月27日 14:53:34
15楼
请问,没换泵之前有16F有气的现象吗?没换泵之前,泵的进出口压力是多少?水系统的定压又是多少?运行时,供水管一定是没气的。你提到的供回水压差是外网的吗?为什么多定压点到泵入口有6M损失?
回复
myr166
2008年03月09日 14:04:47
16楼
想看看就这么麻烦!!!各位老兄,以后不要搞的那么复杂好不好!!!!!!!!!!!!!!!!!!问题要简单明了。
回复
50522chen
2008年03月16日 15:53:25
17楼
根据你提供的情况分析可能是水泵的工况不对,你的水泵流量增大了杨程相对就会减小,这样供回水压差就小系统就会形成短路循环,所以最不利点就会出现缺水现象。请在水泵规定范围内使用。
回复
nashzb13
2008年03月30日 13:05:29
18楼
扬程不够
回复
wumingcai2006
2008年03月31日 16:22:42
19楼
扬程不够
回复
zzj214ido
2008年04月11日 21:36:14
20楼
换泵之前就有这个问题的话考虑末端放气(不过其他楼座也应该有这个问题啊?)
应该还是扬程问题
回复
zhaoxueshan0312
2008年04月23日 15:50:36
21楼
换泵之前就有这个问题的话考虑末端放气(不过其他楼座也应该有这个问题啊?)
应该还是扬程问题
回复