民用建筑供暖系统的热媒应采用热水,热水的供水温度应根据建筑物性质、供暖方式、热媒性质及管材等因素,并结合热源形式来合理确定,可参照下表的水温。 ①、采用散热器供暖,水溢较高时可以减少散热器在室内的占用空间。 ②、地板辐射供暖系统中大面积采用塑料管埋地设置,其更换和维修显然是不方便的。因此地吸管的使用寿命应与建筑相同,相对低一些的水温有利于提高塑料管的使用寿命。
③、当系统中有少量塑料管(例如和散热器连接的支管)时,如果出现问题霄要更换或维修的影响而比较小,同时考虑到散热器供水温度需求相对较高的情况。因此如果必须时,允许热水温度可以适当提高至 80°C 。但这时敬热器和系统都应按塑料管允许的热水供水温度来进行设计,并且在设计图中应明确提出对塑料管相应的水溢要求。
④、热媒的确定,除了与使用需求相关外,还与可供应的热源形式有关。在满足司样的需求时,尽可能降低热媒温度,有利于低品位热源的充分利用。