供暖热水系统的设计供回水温差Δt如何确定?要注意什么原则?
陈睿cr
陈睿cr Lv.2
2023年09月25日 13:57:41
来自于采暖供热
只看楼主

供暖热水系统的设计供回水温差Δt的确定,应符合以下原则: 1 考虑不同种类热源设备的性能、供暖负荷与室内末端设备的能力; 2 满足相关标准对系统耗电输热比的要求; 3 考虑供水温度tg的影响。当tg>70°C 时, Δt宜≥20°C; 当 55 另外说明: ①、热水供回水温度与热源设备类型及室内末端设备有关;热源为燃气锅炉时,供回水温差不得小于 20°C;热源为热电联产集中供热时,供回水温差宜为 15~20°C;热源为各类热泵时,供回水温差宜在10°C 以内;当负担供热规模较大时,温差可适当加大,对应热泵供热COP降低,热泵能耗增加;室内末端设备为敬热器时,若供水温度过高,则室内舒适度差,温度过低,则散热器面积过大;室内末端设备为地板辐射供暖时,供水温度过高,地表面平均温度超标,影响舒适度,温度过低,散热量不足,室温不易达标。


供暖热水系统的设计供回水温差Δt的确定,应符合以下原则:
1 考虑不同种类热源设备的性能、供暖负荷与室内末端设备的能力;
2 满足相关标准对系统耗电输热比的要求;
3 考虑供水温度tg的影响。当tg>70°C 时, Δt宜≥20°C; 当 55
另外说明:
①、热水供回水温度与热源设备类型及室内末端设备有关;热源为燃气锅炉时,供回水温差不得小于 20°C;热源为热电联产集中供热时,供回水温差宜为 15~20°C;热源为各类热泵时,供回水温差宜在10°C 以内;当负担供热规模较大时,温差可适当加大,对应热泵供热COP降低,热泵能耗增加;室内末端设备为敬热器时,若供水温度过高,则室内舒适度差,温度过低,则散热器面积过大;室内末端设备为地板辐射供暖时,供水温度过高,地表面平均温度超标,影响舒适度,温度过低,散热量不足,室温不易达标。

②、节能标准中规定的水泵耗电输热比的目的是为了防止采用过大功率的循环水泵,以提高输送效率;不同管道长度、不同供回水温差因素直接影响系统阻力大小。
③、供回水温差受供水温度的影响。供水温度大于 70°C 时,温差不低于 20°c 利于降低热水循环泵能耗;供水温度小于 70°C 、大于 55°C 时,温差宜为 15~20°C, 利于降低热水循环泵能耗同时提高热水的平均温度;供水温度小于 55°C 、大于 45°C 时,温差宜为~10°c, 利于提高地表面的平均温度,兼顾室内舒适度及降低循环水泵能耗。

免费打赏

相关推荐

APP内打开