如何设计辐射地板供暖系统的加热管?看完下面7点,你就知道!
张明泉333
2023年09月27日 16:14:04
来自于采暖供热
只看楼主

系统的加热管设计应符合以下规定: 1、辐射地板的加热管内热媒的设计流速不宜小于 0. 25m/s, 供回水阀门以后(含阀门、加热管和热媒集配装置等构件)的系统阻力,应进行计算,并不宜大于 30kPa。单一环路的加热管总长度,不应超过 120m 。 2、同一热媒集配装置系统各分支路的加热管长度宜尽量接近;不同房间和住宅的各主要房间,宜分别设置分支路。住宅建筑中较小房间如卫浴的加热管,可串接在其他环路中;进深和面积较大的房间,当分区域计算热负荷时,各区域应独立设置环路;不同标高的房间地面,不宜共用一个环路。


系统的加热管设计应符合以下规定:
1、辐射地板的加热管内热媒的设计流速不宜小于 0. 25m/s, 供回水阀门以后(含阀门、加热管和热媒集配装置等构件)的系统阻力,应进行计算,并不宜大于 30kPa。3、加热管管材可采用塑料管材。塑料管材可选用耐热聚乙烯管 (PE-RT) 、聚丁烯管 (PB) 、交联聚乙烯管 (PE— X) 、无规共聚聚丙烯管 (PP— R) 和铝塑复合管(热水用 PAP 或 XPAP) 等。与钢制散热器联合供暖时,塑料管材宜采用铝塑复合管或带有阻氧层的其他热塑性塑料管材。
4、加热管的使用条件应满足现行国家标准《冷热水系统用热塑性塑料管材和管件》GB/T 18991 中的 4 级,管系列、材质和壁厚应按现行行业标准《地板辐射供暖供冷技术 规程》 JGJ 142 确定,加热管应使用带阻氧层的管材。

5、垫层内不得设机械连接管件,热熔连接应可靠。
6、加热管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝。必须穿越时,伸缩缝处应设长度大于或等于 200mm、直径比加热管大一号的柔性套管。

7、应根据房间的热工特性和保证温度均匀的原则进行布管,并应符合下列要求:
①、现场敷设的加热管应根据房间的热工特性和保证地面温度均匀的原则,并考虑管材允许的最小弯曲半径,采用回折型或平行型等布管方式。热负荷或冷负荷明显不均匀的房间,宜将高温管段优先布置在外围护结构侧。
②、加热管的敷设间距应大于或等于 150mm, 但宜小于或等于 400mm;
③、加热管距离外墙内表面以及与内墙距离均应大于或等于 200mm, 距卫生间墙体内表面宜大于或等于150mm;
④、地面上固定设备和卫生器具下,不应布置加热管道。

另外说明
①、各类塑料管或铝塑复合管的阻力损失,可按《地板辐射供暖供冷技术规程》 JGJ142—2012 附录 D 计算;
②、加热管总长度与加热管的实际产品制造能力有关;
③、垫层内热熔管的连接应按照操作规程,既要连接紧密,又要防止热熔过度堵塞管道流通断而。

免费打赏

相关推荐

APP内打开