供暖、空调和通风的室外空气计算参数,规范标准太多,如何选取?
qq73537496
qq73537496 Lv.2
2023年07月18日 10:21:37
只看楼主

供暖、空调和通风的室外空气计算参数的选取,应符合以下优先原则: 1、在相关标准中列出了工程地点的代表性气象台站的室外空气计算参数时,应首先按照“国标”的数据选取; 2、相关有标准没有列出的地点,宜根据该地点的实际气候情况,参考有参数的最近气象台站的地点,合理确定;对于国内的项目,也可参考国内发布的可靠全年气象数据资料确定。 3、以上无法确定,或者承担境外援建工程项目时,设计前应进行实地调研或实测,并按照“国标”规定的统计方法,对数据进行分析和整理后得到相应的参数;当数据不全时,也可以按照第1.5.10条的简化计算方法获得。

供暖、空调和通风的室外空气计算参数的选取,应符合以下优先原则:

1、在相关标准中列出了工程地点的代表性气象台站的室外空气计算参数时,应首先按照“国标”的数据选取;

2、相关有标准没有列出的地点,宜根据该地点的实际气候情况,参考有参数的最近气象台站的地点,合理确定;对于国内的项目,也可参考国内发布的可靠全年气象数据资料确定。

3、以上无法确定,或者承担境外援建工程项目时,设计前应进行实地调研或实测,并按照“国标”规定的统计方法,对数据进行分析和整理后得到相应的参数;当数据不全时,也可以按照第1.5.10条的简化计算方法获得。

另外说明:

室外计算参数是暖通空调设计的计算的基础,应准确把握。

1、相关标准选择的优先顺序: 国家标准、行业标准、地方标准和团体标准。

2、目前一些国内或国际机构发布的全年气象参数的资料和数据中,也有一部分资料按照“国标”规定的方法得到了相关地点的室外设计参数。在设计人研究评估后认为资料准确可靠时,也可以使用。

3、对于境外援建工程,应符合项目所在地的规定,当设计合同中注明可按照中国标准规范设计时,应进行实地考察、实测和收集资料并按照现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的方法得到室外设计参数。对于境外非援建的商业项目,设计时按照设计合同的要求进行。