一个消防用水量的问题请教
sayaka1982
sayaka1982 Lv.2
2008年01月15日 09:12:27
只看楼主

大家好,我是新来的。由于不是给排水专业毕业的。所以对一些问题一知半解。现在请教各位前辈一个一直跟迷惑的问题。在计算室内消防用水量的时候,建规规定:室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算决定。但是我不知道到底该如何根据充实水柱和水枪数量来计算用水量。翻了教材也没有发现计算方法。请知道的前辈们告诉俺计算方法,或者告诉俺在哪里有这个问题的介绍。小弟将不胜感激。

大家好,我是新来的。2008年01月15日 09:20:20
2楼
一个消防用水量的问题请教
回复
d169792645
2008年01月15日 10:15:20
3楼
室内消防用水量只需要根据建筑规范"8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:"确定就可以了.想计算也可以,不过你不是这个专业的,计算不是很容易
回复
lesehan
2008年01月17日 14:17:08
4楼
你有手册吗?上面有这个公式。有的软件也可计算。但水量不能小于上表的水量,上表是消防的最小水量。以5L/S计,其充实水柱的长度为10.5m(或11.5m,我记不清了),如果小于此充实水柱,消防水枪的水量就满足不了了,会小于5L/S的。
回复