请问400KVA的变压器宜多大补偿容量?谢谢!

请问400KVA的变压器宜多大补偿容量?谢谢!
免费打赏
qing_hee
2005年01月16日 20:25:50
12楼
按计算负荷补偿稍大一点就可以,除非你选变压器的时候考虑了增容问题,那就得按变压器所能带的负荷选取.
回复
liuwench
2005年01月17日 09:33:59
13楼
3楼的确大了点
回复
diangong1118
2005年01月17日 10:13:08
14楼
如果功率因素较低的话,建议补300千乏
若功率因素不是很低,至少要补10组,即160千乏
回复
zychui-qz
2005年01月17日 10:59:11
15楼
实列供参考:400KVA的变压器
负载全容量的40%,90%为电动机
补偿:15千乏,10组现最高投9组,如按全容量的话,在这里那明显不够。应该按该变压器所接负荷的功率因数及变压器最大容量确定电容补偿容量。
回复
pyzhang
2005年01月17日 11:05:58
16楼
30%
回复
zhangyg606@co163
2005年01月17日 16:37:31
17楼
这要跟据负荷的类型及线路的功率因数来定.
回复
yuanhao
2005年01月17日 18:31:00
18楼
240kVAR
回复
旦旦
2005年01月17日 19:59:27
19楼
一般按取变压器容量三分之一
回复
billy514
2005年01月17日 21:37:34
20楼
我觉得一般最大60千乏,最小40千乏。(如果是小写字楼或宾馆)看设计要求了:)
回复
ltian_1976
2005年01月18日 21:42:58
21楼
一般30%~40%补偿