请问400KVA的变压器宜多大补偿容量?
jamelian
jamelian Lv.2
2005年01月15日 11:27:31
来自于变压器
只看楼主

请问400KVA的变压器宜多大补偿容量?谢谢!

请问400KVA的变压器宜多大补偿容量?谢谢!
免费打赏
zhangyg606@co163
2005年01月15日 11:44:29
2楼
本人认为取决于变压器后的负荷类型及功率因素.
而楼主未表明负荷类型.所以要补偿多大容量无法判断
回复
ayscgy
2005年01月15日 22:01:35
3楼
城网供电一般按变压器容量的30-40%补偿,工厂一般在40-60%.
回复
大鼻山
2005年01月15日 23:37:27
4楼

吓死人勒
回复
ayscgy
2005年01月16日 10:39:42
5楼
大鼻山 兄:我们这里的供电部门是这样要求的,请发表高论.
回复
zhoushu8
2005年01月16日 11:00:02
6楼
取决于变压器后的负荷功率因素.

回复
lengbing
2005年01月16日 12:59:24
7楼
初装配大一点,根据负荷自动轮换投切,投资增加不多,对改善电容器工况有好处。
回复
liweimeng
2005年01月16日 13:09:16
8楼
但是初装配的在一些,投资会增加的,一般甲方是不接受呀, 怎么办?
回复
城市边缘
2005年01月16日 15:59:29
9楼
我觉得应该按变压器能带的负荷决定,而不按实际计算负荷定,免得以后增容的时候又要增加电容补偿。
回复
zhonghibuo
2005年01月16日 18:01:37
10楼
应该按该变压器所接负荷的功率因数,并按变压器最大容量确定电容补偿容量。
回复
zhonghibuo
2005年01月16日 18:01:38
11楼
应该按该变压器所接负荷的功率因数,并按变压器最大容量确定电容补偿容量。
回复

相关推荐

APP内打开