32楼
设计依据中缺<公共建筑节能设计标准>GB50189-2005
2、办公楼新风量偏大,应为30m³/p.h;大厅新风量偏大,应为10m³/p.h
3、室内设计参数应说明是夏季,冬季不可能达到25度
4、室内设计参数应有人员密度
5、设计说明指定品牌,违反了建筑法规;若是仅仅为了参赛可以理解
6、冷凝水水平管段的排放坡度应大于或等于 0.5%偏小,按照《通风与空调工程施工及验收规范GB50243-2002》应大于0.8%
7、设备表中要注明设备制冷量制热量的前提条件,如室内外空气参数,冷媒管长等。
8、吊顶内新风机出口根据什么加防火阀?卫生间排气扇接入竖井时需加防火阀
9、有条件的话冷凝水最好排入公共卫生间
10、负荷计算需逐项逐时计算,象人员灯光等散热不是估算了事。