美的MDV多联机现场施工照片
zgn_hvac
zgn_hvac Lv.2
2008年01月12日 22:21:16
来自于工地图片
只看楼主

自带水泵的四面出风嵌入式机器及外置节流部件

自带水泵的四面出风嵌入式机器及外置节流部件

1200147674352.JPG

免费打赏
zgn_hvac
2008年01月25日 21:06:21
12楼
不一定要整个系统打压,可以分段试压的
回复
chengxumsn
2008年02月16日 20:08:49
13楼



新年好朋友!我目前在杭州做机械测量的,我对节能暖通空调很感兴趣,我想学习暖通不知道从那里入手,也不知道做暖通需要必备什么基础条件下才可以....希望你能指导一下!谢谢
联系方式:E-mail:chengxurensheng@msn.com QQ:573901358
回复
zgn_hvac
2008年03月14日 17:34:15
14楼
已加你QQ了!
回复
hmx_86
2008年03月26日 16:53:28
15楼
嘿嘿,感觉有点粗糙啊,那个内机离柱子好近啊,不会有影响吗?嘿嘿,感觉有点粗糙啊,那个内机离柱子好近啊,不会有影响吗?
回复
郭鹏
2008年04月09日 20:57:49
16楼
1、室内机离柱子太近了,吊装时,应直接从天花板上下吊杆,吊装,一般不建议用横支架吊;
2、外机应放置在地面或屋顶上,不能像装家用机似的,用个支架吊墙上,因为外机比较重。
3、外机连接时应4根管,气管、液管、油平衡、气平衡。图上看不太清;
4、信号线应用3芯屏蔽线。
5、风管机吊杆太长了,在调试前最好不要拆塑料包装,可以保护内机进尘土等。
6、分歧管连接非常不规范,拐弯前至少一米,后端拐弯处至少半米。
请问兄弟是哪里的?应该让厂家培训一下了。
回复
zl_abc
2008年04月10日 09:06:16
17楼
同意楼主,分歧管离得太近。
回复
twtyyunwu110
2008年04月25日 17:54:23
18楼

那是多联机系统中一个很重要的部件
多看点书就知道了
回复
jiduzhileng
2008年05月04日 00:08:05
19楼
我也做了个MDV的工程,现在制冷效果不怎么好,房间制冷量设计足够,内机是MDV-D(35)T3的,是不是管道太长(有20多米)?是不是没做回风箱?请大家指导下,可以怎么解决,小弟不胜感激!我的QQ:439896180,QQ群:43205998。
小弟先谢谢大家了!
回复
staid
2008年05月05日 17:40:04
20楼


可以介绍下看那些学习资料
回复
zgn_hvac
2008年05月16日 07:20:10
21楼
厂家技术手册!~