没有拉筋的纵筋认为是不起支承作用的。因为就凭纵筋实在不能起到支点作用,只有加了拉筋后才能真正起到支承的作用。我画了张图来示意无支长度,现把我认为规范规定约束构件中箍筋无支长度不应大于300的一些现实意义谈谈自己的看法。 如果你以200间距布纵筋的话,隔一拉一,无支长度就要到400了,所以你最少要以150布筋,然后隔一拉一;或者是200布筋,每根都拉才能满足规范要求。
楼主图片的是“构造边缘构件”么?怎么有那么多钢筋啊?一般一字型的400长,中间拉一根,L,T除了翼缘,"构造边缘构件"不是只有300长,就不用拉了。
回复
33楼
1。满足最小配筋率要求(水平&垂直)
2。钢筋间距取S=300mm。
回复
34楼
这个问题楼主解释的很正确,《高规》此章的编者方鄂华就是这么说的。
回复
35楼
楼主介绍的很好.谢谢了.
回复
36楼
感谢楼上各位的分析,受益匪浅
回复
37楼
受教了,谢谢
回复
38楼
好,17楼的有道理
回复
39楼
这么多说法,说得我好晕啊:lol
回复
40楼
对楼主补充一点,拉筋要连箍筋和纵筋一同拉住才能起到支点作用
回复
41楼
就是纵向钢筋的间距要小于300mm,我们这边一般边缘构件每根纵筋都有拉筋拉的.
回复