请教规范中关于约束边缘构件的问题
结构韩波
2017年05月18日 10:02:22
只看楼主

问前辈几个问题: 1:规范对于设置约束边缘构件的原则就是底层轴压比,这儿底层怎么理解?是嵌固层么?比如嵌固在地下室顶板,那底层就是首层底?如果嵌固在基础顶,那底层是否就是基础顶?这么理解对么? 2:如果地下室两层,嵌固在地下室顶板,那么按照规范,约束构件下延一层至地下一层,地下二层只需要设置构造边缘构件就可以了? 3:同样,嵌固在地下室顶板,底部加强层到地上三层,那么设置约束构件的范围就是地下一层到4层,这几层其中一部分墙肢的轴压比很小,可以做成构造边缘构件,前辈在画图的时候,加强层这几层的约束柱是否只看首层对应位置的轴压比,例如画2层的约束柱,也看首层对应位置的轴压比?

问前辈几个问题:
1:规范对于设置约束边缘构件的原则就是底层轴压比,这儿底层怎么理解?是嵌固层么?比如嵌固在地下室顶板,那底层就是首层底?如果嵌固在基础顶,那底层是否就是基础顶?这么理解对么?

2:如果地下室两层,嵌固在地下室顶板,那么按照规范,约束构件下延一层至地下一层,地下二层只需要设置构造边缘构件就可以了?

3:同样,嵌固在地下室顶板,底部加强层到地上三层,那么设置约束构件的范围就是地下一层到4层,这几层其中一部分墙肢的轴压比很小,可以做成构造边缘构件,前辈在画图的时候,加强层这几层的约束柱是否只看首层对应位置的轴压比,例如画2层的约束柱,也看首层对应位置的轴压比?

4:如前,加强层到4层,5层以上不管轴压比大小,一律设置构造边缘构件?

5:如果嵌固在首层底,那么首层约束构件下延的时候,地下室往往外墙为挡土墙,而且外墙封闭比较长,这个外墙的约束柱下延应注意什么?

求解答。
免费打赏
ilczig
2017年05月18日 10:29:40
2楼
要是有CAD多好啊!
回复
念星间
2017年05月18日 16:31:51
3楼
1.底层轴压比指的是嵌固部位竖向构件的轴压比;
2.第二条就是你说的意思
3.第三条,原则上约束边缘构件从首层开始画,如果第二层轴压比减小到只需要布置构造边缘构件的话,就按照构造边缘构件布置即可。
4.就是一律设构造边缘构件
5.这一条《抗规》6.1.14.4条说的很清楚,按照要求做即可。
回复
co1494491159312
2017年05月18日 18:17:18
4楼
多谢楼主分享
回复
龙枪虎豹骑
2017年05月19日 09:45:20
5楼
专业工程管理与实务
回复
绿海123
2017年05月19日 10:02:51
6楼
念星间 发表于 2017-5-18 16:31 1.底层轴压比指的是嵌固部位竖向构件的轴压比;2.第二条就是你说的意思3.第三条,原则上约束边缘构件从 …第三条不符合规范,可行?
回复
wa8xyv3
2017年05月19日 11:43:46
7楼
要是有CAD多好啊!
回复
念星间
2017年05月22日 09:12:10
8楼
绿海123 发表于 2017-5-19 10:02 第三条不符合规范,可行?没明白你的意思,怎么不符合规范了。规范里有剪力墙可不设约束边缘构件的最大轴压比,拿二三级抗震来说,只要轴压比低于0.3,就可以不设约束边缘构件,仅设构造边缘构件即可。
回复
念星间
2017年05月22日 09:21:24
9楼
规范里的意思是:在底部加强区及其上一层的范围内,如果轴压比超过限值,例如抗震等级二三级时,轴压比大于0.3,此时的剪力墙应该设约束边缘构件,不超过0.3的剪力墙可不设约束构件,仅设约束边缘构件;其它范围的边缘构件,即使轴压比超过限值,也仅设约束边缘构件。

最好的时光02:朋友,打字都打错了,什么叫仅设约束边缘构件,也仅设约束边缘构件?应该是构造边缘构件吧

回复
念星间
2017年05月22日 09:22:21
10楼

规范里的意思是:在底部加强区及其上一层的范围内,如果轴压比超过限值,例如抗震等级二三级时,轴压比大于0.3,此时的剪力墙应该设约束边缘构件,不超过0.3的剪力墙可不设约束构件,仅设约束边缘构件;其它范围的 剪力墙,即使轴压比超过限值,也仅设约束边缘构件。
回复
kvuwrf
2017年05月22日 10:47:04
11楼
夯土墙的建筑,冬暖夏凉
回复

相关推荐