框架剪力墙结构中楼梯间框架柱和约束构件
qhr259573
qhr259573 Lv.7
2016年11月28日 12:02:07
只看楼主

21层的酒店,下面5层商业,框架剪力墙结构,框架柱800*900,楼梯不参与整体抗震计算,请教各位前辈们,楼梯间的框架柱和墙体的约束构件的箍筋,需要像框架结构中那样柱箍筋全高加密吗?

21层的酒店,下面5层商业,框架剪力墙结构,框架柱800*900,楼梯不参与整体抗震计算,请教各位前辈们,楼梯间的框架柱和墙体的约束构件的箍筋,需要像框架结构中那样柱箍筋全高加密吗?


免费打赏
张工0
2016年11月28日 12:43:03
2楼
谢谢分享 学习
回复
qhr259573
2016年11月28日 12:51:32
3楼
框架结构中,之所以箍筋加密,是因为,柱刚度弱,楼梯影响比较大,形成短柱,但是,框剪结构中,柱的刚度和内力都比较大,楼梯对柱的影响比较小,对剪跨比M/Vh0影响小,不会改变符号,就不形成短柱了,不需要加密了?
回复
icywindc
2016年11月28日 12:52:26
4楼
梯梁形成的短柱要加密,筒体一般加密2层还要看你的轴压比。
回复
结构生活
2016年11月28日 13:52:02
5楼
楼梯间的框架柱看有没有形成短柱了,如果是短柱就全高加密,剪力墙的边缘构件没有全高加密的说法
回复
blessing
2016年11月28日 14:31:36
6楼
严格来说楼梯需要参与计算,但可能整体计算对结果影响不大。
回复
qiangxq1
2016年11月29日 07:49:10
7楼
感谢楼主分享