2楼
按图施工,不可以
回复
3楼
一般不可以吧,设计同意也行哦
回复
4楼
谢谢楼主分享
回复
5楼
只要设计同意是可以的。
回复
6楼
如果是约束边缘构件则不行
回复
7楼
wxf20072008 发表于 2015-9-5 10:24 如果是约束边缘构件则不行能不能讲解下
回复
8楼
GB50011-2010《建筑抗震设计规范》 建议楼主看看
回复
9楼
从概念上理解,水平力作用下,约束边缘构件主要起抗弯作用(墙身才是主要抗剪部位),即混凝土与纵筋是主要受力材料,箍筋则不是;从条文理解上讲(抗规6.4.5,高规7.2.15),箍筋体积配箍率可计入箍筋、拉筋及符合构造要求的水平分布筋。以上,都可推断约束边缘构件中的复合箍是不必要的,11G101-1图集第22页也是支持这个说法的。个人理解,有些设计人做成复合箍主要是受了框架柱配箍构造要求的影响;做成复合箍当然对提高约束构件的延性有好处,但这种配箍方式性价比不高
回复
10楼
施工的话不可以,按图施工
回复
11楼
11G101第71页
约束边缘构件非阴影区域可设置拉筋或封闭箍筋,具体采用哪种由设计决定
PS.构造边缘构件没有扩展区(非阴影区)