约束边缘构件箍筋改成拉钩可以吗
zyy15161463828
2015年09月04日 18:00:40
来自于建筑施工
只看楼主

如图,云线中的箍筋可以换成拉钩吗

如图,云线中的箍筋可以换成拉钩吗

@K1V5O[@M0}0NI2CWYGGQ(V.png

免费打赏
dengken205
2015年09月04日 20:26:05
2楼
按图施工,不可以
回复
tiantangyouzui
2015年09月05日 06:52:57
3楼
一般不可以吧,设计同意也行哦
回复
wangjianxiong123
2015年09月05日 06:53:40
4楼
谢谢楼主分享
回复
无间道
2015年09月05日 10:01:47
5楼
只要设计同意是可以的。
回复
wxf20072008
2015年09月05日 10:24:42
6楼
如果是约束边缘构件则不行
回复
zyy15161463828
2015年09月05日 16:14:23
7楼
wxf20072008 发表于 2015-9-5 10:24 如果是约束边缘构件则不行能不能讲解下
回复
甲方施工员
2015年09月06日 08:03:05
8楼
GB50011-2010《建筑抗震设计规范》 建议楼主看看
回复
cyan222
2015年09月07日 16:58:36
9楼
从概念上理解,水平力作用下,约束边缘构件主要起抗弯作用(墙身才是主要抗剪部位),即混凝土与纵筋是主要受力材料,箍筋则不是;从条文理解上讲(抗规6.4.5,高规7.2.15),箍筋体积配箍率可计入箍筋、拉筋及符合构造要求的水平分布筋。以上,都可推断约束边缘构件中的复合箍是不必要的,11G101-1图集第22页也是支持这个说法的。个人理解,有些设计人做成复合箍主要是受了框架柱配箍构造要求的影响;做成复合箍当然对提高约束构件的延性有好处,但这种配箍方式性价比不高
回复
gaojian307
2015年09月14日 16:15:39
10楼
施工的话不可以,按图施工
回复
欲霸不能
2015年09月17日 09:35:01
11楼
11G101第71页
约束边缘构件非阴影区域可设置拉筋或封闭箍筋,具体采用哪种由设计决定