自喷系统,150的管径喷头没有个数限制吗?
mltyzb
mltyzb Lv.5
2008年01月09日 11:21:43
只看楼主

自喷系统,150的管径喷头没有个数限制吗?

自喷系统,150的管径喷头没有个数限制吗?
免费打赏
mltyzb
2008年01月14日 16:56:15
12楼


10楼兄弟所言极是,本人觉得此种情况,最好设置水炮为宜
回复
mltyzb
2008年01月14日 16:56:42
13楼


10楼兄弟所言极是,本人觉得此种情况,最好设置水炮为宜
回复
mltyzb
2008年01月14日 17:28:35
14楼




1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。
回复
xiaoxiang9966
2010年07月02日 16:56:11
15楼
路过学习了
回复
ljj110
2010年07月26日 19:55:30
16楼
8.2.1 城市、居住区的室外消防用水量应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量不应小于表8.2.1 的规定。
计算管段的喷头数就是最不利保护
回复
toakey
2010年08月07日 15:53:02
17楼
学习了
回复
房瓦匠
2010年08月07日 19:43:30
18楼
支持2楼,管径就是根据作用面积、危险等级算出来的