自喷系统,150的管径喷头没有个数限制吗?

自喷系统,150的管径喷头没有个数限制吗?
免费打赏
zhaodi-1005
2008年01月09日 13:46:35
2楼
喷淋按最不利面积计算管径,只要最不利面积满足要求就行啦,一般DN150是够啦
回复
guansujianaini
2008年01月09日 15:42:32
3楼
按照危险等级,你可以知道作用面积和喷头的间距,这样DN150的管道足够接那些喷头了。
回复
wking2000
2008年01月09日 17:18:13
4楼
有限制,但是它只需带最不利保护面积里的喷头就够了,因此能满足,只考虑一处失火
回复
cai945
2008年01月09日 20:25:01
5楼
一般DN150都是够的,你怎么发到这里来了!!!!!!!!!!
回复
wwbbff
2008年01月09日 23:14:22
6楼
恩,做水的人都知道,不过你本身问的有点问题呀,老兄。楼上的朋友已经给你作答了,感谢大家的热心。一般报警阀倒是有喷头个数的限制,500,800,呵呵。
回复
mltyzb
2008年01月10日 08:18:27
7楼
6楼兄弟说的对,只是您说的是常识。
本人提出此问题,主要是条文说明中,国外对于DN150连接的喷头数量还是有个数限制。在面对大厂房时,我们时常会连接较多的喷头。
回复
fymfymfym
2008年01月10日 12:35:44
8楼
8.2.1 城市、居住区的室外消防用水量应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量不应小于表8.2.1 的规定。
一般室内同一时间内的火灾次数同室外。按照危险等级作用面积计算DN150的管道足够了。
但是遇到美国911事件或特殊情况,设计就采用其他形式的灭火设施。
回复
walen2001
2008年01月11日 17:12:42
9楼
一般都够,除非超大型面积的场所。
回复
hitliuzj
2008年01月11日 17:30:40
10楼
按流量计算,也又不够的情况。比如中庭(非仓库类高大净空场所),作用面积大,喷头比较密,就又可能
回复
waj
2008年01月13日 11:35:49
11楼
一般是用报警阀来控制喷头个数,湿式是800只。对中危险级来说,DN150管径足够,但某些严重危险级要用到DN200
回复