各位前辈,由于柜子原因,当绝缘距离达不到时,我们常常选择加装绝缘板,但又不知道绝缘板和导体之间的距离有什么要求,最好是有什么国标上的硬性规定。(0.22/0.38/10/35)KV 谢谢。
各位前辈,由于柜子原因,当绝缘距离达不到时,我们常常选择加装绝缘板,但又不知道绝缘板和导体之间的距离有什么要求,最好是有什么国标上的硬性规定。(0.22/0.38/10/35)KV 谢谢。
2楼
是不是指爬电距离和电气间隙?
回复
3楼
查一下相关的标准有要求的,绝缘板放的位置的要求。距离需要多少等。
回复
4楼
你选择环氧玻璃布板,应该跟导体接近也没问题的
回复
5楼
10kV--30mm
35kV--60mm
回复
6楼
DL T 404-1997下户内交流高压开关柜订货技术条件 7.2.2.1 10KV--30mm;35KV--60mm;选用SMC较多
回复
7楼
另外请问一下,绝缘板离裸露带电体最小的空气间隙是多少呢,比如说:当柜体离10KV带电体的最近距离是5OMM时,是不是只要加块绝缘板,使绝缘板的边到带电体的距离不少于125MM就行了呢???
敬请指教,先谢了/
回复
8楼
从理论上讲是可以的,一定得通过耐压试验验证
回复
9楼
所谓的10kV--30mm ,35kV--60mm的带电体与绝缘板的距离,必须满足一个条件:绝缘板不能直接与接地金属板相连,否则会产生击穿放电现象.
回复
10楼
所谓的10kV--30mm ,35kV--60mm的带电体与绝缘板的距离,必须满足一个条件:绝缘板不能直接与接地金属板相连,否则会产生击穿放电现象.
正因为这样,我才想问问大家,到底要多少才能达标啊,有谁能给个明确的说法吗??
回复
11楼
这个根据当时你的电气性能要求,你要是怕他爬电,有要求他阻燃,漏电起痕,就用SMC板。要是就是绝缘3240环氧板就行了。我是做绝缘材料,有什么问题和需要给我打电话15801591227