各位前辈,由于柜子原因,当绝缘距离达不到时,我们常常选择加装绝缘板,但又不知道绝缘板和导体之间的距离有什么要求,最好是有什么国标上的硬性规定。(0.22/0.38/10/35)KV 谢谢。

各位前辈,由于柜子原因,当绝缘距离达不到时,我们常常选择加装绝缘板,但又不知道绝缘板和导体之间的距离有什么要求,最好是有什么国标上的硬性规定。(0.22/0.38/10/35)KV 谢谢。
免费打赏
hkshaochanggen
2008年03月31日 12:42:52
12楼
以空气和绝缘板组成的复合绝缘作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备,带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求:
对3.6kV、7.2kV和12kV设备应不小于30mm;
对24kV设备应不小于45mm;
对40.5kV设备应不小于60mm。
以空气或以空气—绝缘材料作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备应考虑绝缘材料的厚度、设计场强和老化,并应按照DL/T 593中6.2.8的要求进行凝露试验。只要能够通过凝露试验,最小空气间隙可以适当小于上述规定的距离。