4单元十一层板式小高层住宅,电梯如何配电
jzdq
jzdq Lv.12
2008年01月08日 22:57:01
只看楼主

4单元十一层板式小高层住宅,电梯为二级负荷,如何配电。电业要求电梯单独进线计量。方案一:设两路电梯进线接一层总切换箱后分别引一路配线引至各单元顶层机房方案二:设1#路电梯进线接一层进线配电箱后分别引一路配线引至各单元顶层机房,设2#电梯进线接一层配电箱后分别引一路配线引至各单元顶层机房。各单元顶层机房设切换箱。

4单元十一层板式小高层住宅,电梯为二级负荷,如何配电。电业要求电梯单独进线计量。
方案一:设两路电梯进线接一层总切换箱后分别引一路配线引至各单元顶层机房
方案二:设1#路电梯进线接一层进线配电箱后分别引一路配线引至各单元顶层机房,设2#电梯进线接一层配电箱后分别引一路配线引至各单元顶层机房。各单元顶层机房设切换箱。
hudie522
2008年01月11日 08:16:36
12楼
来学习了

电气论文图纸下载:http://www.cdq.cc
http://www.chinaeinfo.com
回复
zzhspeed
2008年01月11日 10:50:08
13楼

其实我是建议都按末端切换来做,一是因为许多审图的高标准严要求。二是因为客梯就算不属于消防电梯,也属于一级或二级负荷,跟消防电梯的差别很小,为什么不一起做了呢
回复
mr_yon
2008年01月11日 11:48:00
14楼
设两路进线,1,3单元一路,2,4单元一路分别引至各单元顶层机房双电源切换箱,1,2单元顶层相连互为备用,3,4单元顶层相连互为备用.
回复
fnc480304
2008年01月11日 12:23:51
15楼
按规范,其电梯可不作为消防电梯,则方案一也可行。但方案二似更安全一点。
回复
walen2001
2008年01月12日 07:21:39
16楼
支持二楼
回复
liufengjian2008
2008年01月12日 21:43:53
17楼
双切箱,单独计量,最佳方案!
回复
lyc82
2008年08月27日 10:01:56
18楼
想问一下,楼主的方案二电源来自两台变压器吗,还是一台变压器的不同母线呢,请教了
回复
zengjl1969
2009年12月28日 13:33:45
19楼
如果是普通电梯,可在配电房内切换双电源,一只电缆引到电梯机房,经济又省事,普通住宅是可以不设消防电梯的
回复

相关推荐

APP内打开