4单元十一层板式小高层住宅,电梯为二级负荷,如何配电。电业要求电梯单独进线计量。方案一:设两路电梯进线接一层总切换箱后分别引一路配线引至各单元顶层机房方案二:设1#路电梯进线接一层进线配电箱后分别引一路配线引至各单元顶层机房,设2#电梯进线接一层配电箱后分别引一路配线引至各单元顶层机房。各单元顶层机房设切换箱。
4单元十一层板式小高层住宅,电梯为二级负荷,如何配电。电业要求电梯单独进线计量。
方案一:设两路电梯进线接一层总切换箱后分别引一路配线引至各单元顶层机房
方案二:设1#路电梯进线接一层进线配电箱后分别引一路配线引至各单元顶层机房,设2#电梯进线接一层配电箱后分别引一路配线引至各单元顶层机房。各单元顶层机房设切换箱。
2楼
末端切换,每个电梯的电梯机房设一个双切配电箱
在一层配电房内设两个电梯总配电箱,一个是应急电源,一个是市电,放射式配电
计量可在末端配电箱,设电度表
回复
3楼
看看这个你就明白了
http://www1.91ggg.com/?u=344070
http://www1.91ggg.com/?a=zxm9112003
回复
4楼
3楼的,你发了太多的无效链接了,以后不必发需要注册才能浏览的网站。
2楼说得对
回复
5楼
我们这里工程方案1,2都有。是不同设计院做的。都通过了施工图审查。2个方案在造价上差不少,尤其在
一个组团工程中在考虑外网,造价就差更大了。
回复
6楼
末端设双电源切换箱,在末端切换
回复
7楼
最好是末端切换吧~
回复
8楼
这个问题应该这样讲。
如果是消防电梯,按照规范就应该属于二级负荷且必须末端切换。不是消防电梯的话防火规范里并不涉及,也就啥都没提,看自己的理解了。
回复
9楼
如果是消防电梯,按照规范就应该属于二级负荷且必须末端切换。不是消防电梯的话防火规范里并不涉及,
方案二安全点.
回复
10楼
学习了,看来以后客梯可以不用末端切换了~!
回复
11楼
方案二可行。
方案一的话,除非不是消防电梯,但是要求电梯为自复型。但是这种做法在不少地方审查科通不过。
回复