有关商场送风口风速的问题
ytp3521
ytp3521 Lv.7
2005年01月13日 10:30:39
来自于中央空调
只看楼主

技术措施上要求商店侧送百叶最大送风速度为5.0~7.5,我手头一工程,双层百叶下送新风,风速大概5m/s,送风口高度3m,大家说符合规定吗?

技术措施上要求商店侧送百叶最大送风速度为5.0~7.5,我手头一工程,双层百叶下送新风,风速大概5m/s,送风口高度3m,大家说符合规定吗?
免费打赏
dust2
2005年01月13日 10:47:10
2楼
技术措施上是侧送,你是下送,你自己认为呢?
回复
qin_rs
2005年01月13日 14:44:16
3楼
无内容!
回复
qin_rs
2005年01月13日 14:49:26
4楼
建议你根据所选风口的风速,风量,来核算其射流半径,射程是否满足设计要求.
回复
qin_rs
2005年01月13日 14:50:55
5楼
也可以由风口生产厂家提供相关数据.
回复
haotongbao
2005年01月13日 14:52:37
6楼
同意楼上观点
回复
haotongbao
2005年01月13日 14:58:46
7楼
双层百叶风口下送,送风温度率减慢,5米风速好象过高,尤其是送冷风时,到工作层距离太小,会使人感觉不舒适,
回复
ytp3521
2005年01月13日 15:29:38
8楼
印象中有些双层活动百叶风口可以调节风向,所以用了。。。
回复
gdyangxinzhi
2005年01月14日 14:02:36
9楼
下送时风口风速取5m/s过大,这样会使工作区不处于回流区内,容易给人造成吹凉风的感觉!我认为下送风口风速取3m/s左右就可以了。
回复
zhangwl2000
2005年01月14日 16:42:47
10楼
我觉得风速有点大,严重同意楼上 意见
回复
zenghh
2005年01月14日 16:58:11
11楼
风速大了,应设防3米每秒。
回复

相关推荐

APP内打开