弱弱地问个问题我在计算配电箱进线侧电流的时候,比如为40A,而配电箱有一回路电流为50A,改如何处理呢?或者如何选线,需要重新选配电箱嘛?谢谢
弱弱地问个问题
我在计算配电箱进线侧电流的时候,比如为40A,而配电箱有一回路电流为50A,改如何处理呢?
或者如何选线,需要重新选配电箱嘛?谢谢
2楼
肯定计算有错误,进线电流怎么会比支路电流小呢?
回复
3楼
怎么可能....你算的有问题.........正确的话,根本就不会出现这样的事
回复
4楼
除非支线带发电机,不然你计算有误。
回复
5楼
重新计算负荷吧,肯定你的计算错误。
若要改动,我觉得改进线比较合理。最主要还是你的计算是你选型基础。
回复
6楼
我们常规采用的计算方法都是把总的功率算出来,再除以有点数量,但是还有一种方法开关的选择要比最大的一相的电流大,当然我们选择一般还要乘一个数字
回复
7楼
谢谢楼上各位提醒
已经解决了,问题是我计算电流时功率因数取的是0.5而不是0.8,使得支路电流结果偏大了
回复
8楼
确实可能出现这样的问题
当三相进线后的用电设备均为单相时可能出现这种情况
当出现这种情况时应依据选择性原则确定上下级开关,
也就是说要加大上级开关
使其与下级开关具有选择性
回复
9楼
肯定计算有错误,进线电流怎么会比支路电流小呢?
回复
10楼
8楼说的问题,我在设计中也遇到过,380V三相开关与220V单相开关有选择性吗?
回复
11楼
解决了就好。
回复