周期折减一般与墙长、有无开洞及墙的数量有关。抗震设计手册中有一个表格。但它又提到轻质隔墙与外挂墙体折减0.8~1.0.我想知道容重小于多少为轻质隔墙。那位前辈帮帮忙!!!!
周期折减一般与墙长、有无开洞及墙的数量有关。抗震设计手册中有一个表格。但它又提到轻质隔墙与外挂墙体折减0.8~1.0.我想知道容重小于多少为轻质隔墙。那位前辈帮帮忙!!!!
2楼
轻质隔墙容重一般在5-9kn/m3间。
回复
3楼
轻质隔墙容重一般在5.5-8.5kn/m3之间,如加气混凝土块,多孔砖(包括粘土砖、灰砂砖等烧结砖,这些砖隔墙容重一般在20kn/m3左右)。
回复
4楼
对不起,上面轻质隔墙应该不包括多孔砖,予以更正。
回复
5楼
多谢指教。能不能告诉我出处。
回复
6楼
在《建筑结构技术措施》2003上有关于周期折减的取值问题,你可以看看,但是最新研究表明,框架中的填充墙对框架结构的周期是有影响的,不仅仅是折减的那么简单,你可以看看《建筑结构》上有关的文章。
回复
7楼
除了粘土类砖砌体、各类蒸压砖、混凝土空心砌块之外,基本上都属于轻质墙体。粉煤灰蒸压砌块如厚度大于200毫米,因其粉刷层较厚,对结构刚度影响较大,不应视作轻质墙体。
回复
8楼
周期折减是近似考虑填充墙对主体结构的影响,按高规第3.3.17条执行即可,没有必要去深究,因为倒底有多大影响,是很难确定的.
回复
9楼
轻质砌块可按《高规》折减,轻质墙板可不考虑其折减系数,因为其对结构在地震作用前期的刚度贡献不大!
回复
10楼
轻质隔墙容重一般在5.5-8.5kn/m3之间——————应是小于8.5的即为轻质隔墙
回复
11楼
轻质砌块不应按《高规》,因为《高规》里说的是实心砖,如果是轻质砌块,周期折减系数取0.85较为合适,当然,你也可以再取大一点
回复