六级二等人员掩蔽部排水示例中,防暴波地漏接至污水池就完了,请问污水池要不要做通气管和排出管?
六级二等人员掩蔽部排水示例中,防暴波地漏接至污水池就完了,请问污水池要不要做通气管和排出管?
2楼
我也想知道啊
回复
3楼
看标准图
回复
4楼
标准图就是防暴波地漏接至污水池就完了,但规范说污水池应有通气管、排出管,有的设计是战后用移动水泵排水,请问还有别的做法吗?
回复
5楼
做过移动水泵排水
回复
6楼
人防地下室的污水池分两种类型,一种是洗消污水池,一种是生活污水池(平时也用或者战时做水冲厕所及水坑用)。
前者如果平时不用,可不设固定水泵,在战后洗消后用移动水泵或手摇水泵排出,此时可不设透气管和排出管;如平时也用,则按照平时的要求,需要设置的就设置。
后者则必须设置。
回复
7楼
更正一个错字:(水冲厕所集水坑)
人防地下室的污水池分两种类型,一种是洗消污水池,一种是生活污水池(平时也用或者战时做水冲厕所集水坑用)。
前者如果平时不用,可不设固定水泵,在战后洗消后用移动水泵或手摇水泵排出,此时可不设透气管和排出管;如平时也用,则按照平时的要求,需要设置的就设置。
后者则必须设置。
回复
8楼
谢谢楼上的。
回复
9楼
六级二等人员掩蔽部排水一般人防厕所只做干厕,无需要做水冲洗厕所,如果生活污水池(平时也用作收集废水,不是粪便污水,且战时不做为水冲厕所集水坑用时,可以考虑不设通气管.如果是有收集粪便污水,则必须设通气管.
回复
10楼
我们的真空排污系统可以完美地解决地下室及其他地下空间排污的问题,省去集水坑和污水泵,绝不会不会有异味和泄露,维护费用也不高,即使出现故障也很好处理,不至于更换,并且我们是做系统的,设计起来很方便,我们有自己的洁具,有需要帮忙的朋友可以联系我:0531-88877806 QQ:275461721 E-mail:liuhui00301@163.com(请注明“给排水”),刘先生。
回复
11楼
设有防暴地漏或防暴清扫口的“污水池”的功能是战后洗消的洗消集水池(坑),洗消后的染毒污水需要经过处理才能排放,因此说它既不是“污水池”就不必设置通气管和排出管。
回复